本帖最后由 西安周涛 于 2012-6-18 11:29 编辑


有些人说,周工你让我看这表是啥意思?

一是你买的这个氟规矩吗?例如你买的这个氟现在是28度1Mpa,而温度计显示这个氟罐确实是28度,那么可以说这个氟基本上是可以的,当然你那个表针根本就回不了另,或者是很杂牌的表,那就无法考量了...
如果差异较大,那就要谨慎了!

还有不少新手不知道加氟该加多少氟,那么把氟罐放到屋子里,等房间温度和氟罐的温度一致了,看看氟罐的压力,待会加氟就加到这个压力的一半就差不多,当然这不太正确,但还靠谱!

因为一年前这里的大多数的网友还认为一年四季都是一个0.5或是加到额定电流呢...
那时候不要说网友,就是版主超版都很白,比如说在路测光耦好坏都不知道,更不要说烧录数据,连步进电机在通用版上怎么接就更是说不清楚了

一两年前,杂志社论坛是空调维修的老大,可现在已经沦为小三了...
这里现在应该是老大!
 楼主| 发表于 2012-6-18 11:45:28 | 显示全部楼层
大多数变频空调室内机能转,而室外机不工作,较多的是保护性的故障,首先检查几个温度探头的直流电压,大致应该在(指的是现在的温度)2.2Vdc左右(开机后会随着温度改变)。压机排出温度传感器,待机应该是近似于5Vdc开机后电压下降,最低不应该低于一伏,否则会限频

其次才是板子啦,模块氟啦什么的........

修变频必需看故障代码和验证CPU的逻辑性对不对
发表于 2012-6-18 12:19:06 | 显示全部楼层
老师辛苦了,  谢谢分享
发表于 2012-6-18 15:28:13 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-6-18 11:45
大多数变频空调室内机能转,而室外机不工作,较多的是保护性的故障,首先检查几个温度探头的直流电压,大致 ...

今天在淘宝商城把剩余的4本李志锋的书买了 马上就到拉 嘿嘿
发表于 2012-6-18 16:11:20 | 显示全部楼层
理论知识讲的不错,教师吧
发表于 2012-6-18 19:37:08 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-6-18 08:32
当然!
如果缺氟多了,管温的位置又不冷,就不会报了...

周老师,有台机子情况是这样的,定频3P柜机,刚开机的时候,吹出来的风会凉,但10多分钟之后就报E2故障,量了管温电压是5V.内机过滤网和管都干净.拔了管温悬在风口,故障仍在.外机也清洗过了.这机用了四年,没加过氟,老师帮忙判断一下是管温坏了还是缺了一点氟还是别的问题.(电流和压力因为没工具所以没测,只用万用表测了下电压)
发表于 2012-6-18 19:46:40 | 显示全部楼层
周老师好!!
发表于 2012-6-18 21:48:18 | 显示全部楼层
牛人教学,增值了。
发表于 2012-6-18 21:50:45 | 显示全部楼层
学习先,谢谢
发表于 2012-6-18 23:17:06 | 显示全部楼层
初级菜鸟 发表于 2012-6-18 19:37
周老师,有台机子情况是这样的,定频3P柜机,刚开机的时候,吹出来的风会凉,但10多分钟之后就报E2故障,量了管 ...

我觉着吧  都有可能。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 16:22 , Processed in 0.088214 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表