楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2011-6-11 22:41:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2011-6-11 23:26:30 | 显示全部楼层
学习了…谢谢
发表于 2011-6-12 02:36:10 | 显示全部楼层
精辟,透彻!谢谢楼主!!!
发表于 2011-6-12 03:32:41 | 显示全部楼层
学习了 !!!!!!!
发表于 2011-6-12 07:13:38 | 显示全部楼层
学习                                                         
发表于 2011-6-12 08:08:25 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2011-6-12 08:17:44 | 显示全部楼层
好东西
谢谢分享!!!
发表于 2011-6-12 08:31:56 | 显示全部楼层
师傅啊,谢谢你。学习了不少
 楼主| 发表于 2011-6-12 08:34:15 | 显示全部楼层
准确加氟往往误差就那么几十克,可这个时候电流压力却显得是那么的迟钝。即使有反应,你对5.5或5.6你又是咋判断那个正确呢????????
发表于 2011-6-12 09:00:49 | 显示全部楼层
那的具体判断,一电流,二压力,三看回气管结霜情况。综合判定加氟多少。