手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-12 10:06:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-6-14 09:37 编辑


只要是搞白电的都懂得,电流压力都是变量(你看看你的压力表;温度30度或40度对应的压力一样吗)。
唯蒸发器结露或结霜刚刚满为原则!
例如一台直冷式冰箱冷藏室,蒸发器三个角冷,一个角不冷,压机回气管不冷,那肯定是欠口氟,再加点氟至回气管凉,这个时候冷藏室蒸发器四个角都冷了....

如果你再加氟,蒸发器各处的温度虽然均匀。可是却没有刚才那么冷了,压机回气管可能这一会也结露或结霜了...
那是蒸发压力和温度高了呀。

冷库也是一样呀。蒸发管前面冷,末端没有温度,那不是缺氟,就是膨胀阀开得太小了。

空调和冰箱道理是一样的,不一样的地方是大多数的空调氟加多了,压机回气管不会结霜...

有人讲加氟加到粗管子结露就好,这是不对的!因为刚加完氟,室温还是比较高的,这个时候粗管子并不会结露,等一会室温降下来,他才会结露
 楼主| 发表于 2012-6-12 11:05:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-6-12 16:43 编辑

有个阿呆的网友抱怨说压力0.1细管子结霜,加氟怎么就加不进去....

其实这不外乎一是氟罐没氟了,二是顶针阀没有顶开,三是加氟的软管里面进去了脏东西....

几乎没有几个人上顶针阀规范的!规范的做法是先拿顶针试一下阀针是否能顶起1mm左右,太低了,加氟困难。顶高了接管或去掉软管困难,而且会搞得一手的油,搞不好还会把顶针顶歪,造成回位不好,老是漏氟,要是遇上个二大爷还老是查不出来哪里漏,那用户可就惨了...
试好了再拧螺母。

大多数维修工认为加氟软管卷吧卷吧塞进工具包就得了,这是不对的,这样螺丝钉,钉子,沙砾,土的什么很容易进到管子里,这样带来的后患是很麻烦的....
正确的做法是用完后加上堵头。
发表于 2012-6-12 18:33:06 | 显示全部楼层
能在论坛认识您十分荣幸!谢谢您的无私奉献!
发表于 2012-6-12 19:09:29 | 显示全部楼层
师傅啊     看你的文章受益匪浅,   谢谢啦
发表于 2012-6-12 20:25:35 | 显示全部楼层
谢谢周老师,。。
发表于 2012-6-12 21:19:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,您辛苦了。我们过来学习啊!
 楼主| 发表于 2012-6-13 10:21:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-6-13 17:07 编辑

冰堵,脏堵....

两个都是堵,但有所不同!

冰堵是全堵,而脏堵大部分是半堵。

冰堵开机近乎正常,一会时间突然不制冷了,压力抽真空(负压),电流很小....
停机后不用处理,待冰融化后,机器又能正常工作了,但又是那么个时间,出现刚才讲到的那个现象。

冰堵处理起来比较简单,一般采用两种办法;
把氟全放了,重新抽真空定量加氟
另一种就是在配管上串一个过滤器,里面放上吸湿剂(吸湿剂传统的有变色硅胶,近年较多使用的是卫生巾尿不湿)
冰堵不见的都在夏天发生,冬天制热也会有的,发生的地方都在毛细管出口的地方。

脏堵;视堵得情况不同,一般都会多少测到些压力,堵得轻点,电流会稍大,堵得厉害了,电流反而会小,堵得不多不少,这个电流还真的是看不出来个所以然....

堵;较多的是堵在过滤器上,其次才是毛细管,四通阀制动管。

过滤器堵类似于毛细管组再加长了,和缺氟的现象有点像,就是蒸发器结霜不全,低压偏低。
不一样的地方是缺氟电流小,外风机不热(高压低)
微堵或半堵电流大,外风机风比较热或烫,电流压力一般都会“爬升”最后直至崩溃!

冰堵对于冰箱冰柜来讲那是司空见惯的事情,可对于空调来讲;那可比中大彩还难见到,我一辈子也不过见过三回,老是怀疑有冰堵,那是思维逻辑还在修冰箱的思考程序里面还没有转到修空调的理念来。

冰箱制冷需要非常的冷,那么毛细管必然比空调要细长的多,冰堵的几率也就多了...
而空调的蒸发温度一般都在0度以上。所以冰堵的概率就非常的罕见!

脏堵你不处理好,它的表象是一直存在不会变的,只会劣化,不会好转。


脏堵厂家售后单位都是直接更换整个过冷管组,而个体户一般是直接处理过滤网或毛细管
还有就是TCL的毛细管组用不成了,你有澳柯玛的也行呀,记住了只要机型一样就成!比如说32的空调用32的,说什么1.5匹的两匹的就不成

 楼主| 发表于 2012-6-13 11:00:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-12 16:07 编辑

程斌昨天在西郊修一台美的35变频(22的氟),电流1.8,压力0.4Mpa
显然是缺氟,限频了!
理由;正常的空调,如果不缺氟,起始档(1.8A)压力起码都在0.7到0.8之间)

建议关机,拔电源,把氟罐和系统连接,氟罐45度角倾倒,以利于氟液体流入系统,给压机,外热交淋水降温!
十来分钟后,氟罐立起来(防止液击)开机
7.8A 0.23Mpa
看来压机已经近乎全高频运转,这一会氟还没有加够,到内机观察,就差一根管子没有结露,到室外机看压力已升至0.43Mpa
室外温度大约28度,细管子的温度12度..........

变频空调全高频运转的时候几乎是极限电流(也叫比额定电流高得多),可压力要比定频空调低一点
 楼主| 发表于 2012-6-13 11:47:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-6-14 11:10 编辑

苏北的小三子一周前修一台小挂机,漏水修了一整天都没有修好。
现象是电控一侧,后骨架(底盘)与接水盘的闪缝内老是进水...
最后把室内机拆下来好好洗了一遍,好了!
这台机器是老机子,使用七八年了
虽说只收了80元,但漏水终于修好了....
发表于 2012-6-13 11:49:57 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-6-12 09:33
只要在高于容器水管的任何地方扎一个小洞就可以了!

好的 明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-24 08:29 , Processed in 0.096340 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表