楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-6-4 09:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2014-11-25 17:29 编辑

室内机堵

小文不知道是闖鬼了还是怎么了,昨天装一台两匹挂,开始排空。
细管阀拧90度,粗管螺母没见有气排出的声音,把螺母再开大一些,还是没有次次的声音...
揉揉眼睛,定定神,手旋螺母,这么松,再拿六方开细管阀,开了呀....

拿扳手把细管子的螺母松了松,有气出来,到室内机,松细管子螺母也有气出来,在松粗管子螺母就没有气了.....
细细回想接室内机管子的时候,没有什么异样,一切似乎都是正常的呀....

打电话给信息员,信息员告诉老板,老板又告诉厂办事处工程师,工程师和厂家代表王杰(主任)都觉得是不可能的事情。

机器拉回车间,先检查两个管子的入口,没见有什么异物,再焊开分液头就明显的发现分液头的分支管焊堵了
image002.jpg
image001.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
L小刘 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-6-4 10:38:24 | 显示全部楼层
讲的非常好。。
发表于 2012-6-4 16:09:46 | 显示全部楼层
值得我们学习。
发表于 2012-6-4 18:00:12 | 显示全部楼层
谢谢老师      
发表于 2012-6-4 18:06:35 | 显示全部楼层
老师请问下,你们是用的哪种焊具呀,能拍过照片上来看下吗。气罐的气能焊多久呀,移动方便吗。谢谢!这种小事都麻烦你
发表于 2012-6-4 18:54:51 | 显示全部楼层
手把手教你修空调 系列培训课件    在哪
发表于 2012-6-4 19:24:21 | 显示全部楼层
学习了,讲的很详细
发表于 2012-6-4 20:01:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 李红齐 于 2012-6-5 07:23 编辑


尊敬的周老师你好,再次请教你个问题,我好像听你说过,传感器的分压值在2到3伏内是正常的,可今天我遇到一台海尔5匹定频柜机,内机的两个传感器分压值,一个是2·4伏,另一个是1·7伏,而空调工作正常,这是为什么呢,更奇怪的是,排气温度传感器测量竟然为开路
发表于 2012-6-4 21:06:12 | 显示全部楼层
切,简单问题复杂化!
发表于 2012-6-4 22:30:15 | 显示全部楼层
楼主!辛苦了!谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 06:31 , Processed in 0.090394 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表