楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-5-28 12:41:35 | 显示全部楼层
老师你好!我想问下铜管加长了,定量加F22是怎么计算的呢。是和原来加一样还是要多加多少???是美的5P柜机,12000W的制冷量。3相供电  还需要注意什么吗谢谢老师
发表于 2012-5-28 17:38:18 | 显示全部楼层
老师请问下管径是指内径还是外径呀,5P的粗管是3/4、细管是1/2不知对不对。所有厂家都是一样的还是各不相同啊,谢谢!
发表于 2012-5-29 11:10:53 | 显示全部楼层
非常精彩!
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:40:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-10-29 17:14 编辑

检漏..
检漏这是一个比较常见且麻烦的事情,技术含量不大,但却要有足够的耐心。

检漏常见的方法不外乎就是正压法和负压发。

负压法就是真空泵抽真空,静置,看压力表若干时间后是不是“掉压”,这个方法在过去是最常见的方法,而且比较有效!

正压法是近年来比较常用的方法,好处是来的快,简洁。
载荷有氟,氮气,自然空气。

检漏的方法有肥皂泡检漏,沉水看气泡,用火燎,听漏气的声音,还有人用手去摸.....

从统计上来看漏氟较多的地方仍是三个地方七处;
四个接口
两个阀芯
一个工艺口(顶针阀)

其次才是沙眼裂缝..

通观漏氟最麻烦最常见的仍是慢漏,因为他经常是不见油污,加一次氟能用一季,来年又要加氟...
经常被人家认为是用了不正规的“山寨水货”的氟,自己委屈还遭用户埋怨不经用,别人正规的氟能烧好几年,你加的氟却不经用....
有些维修工忽悠用户;汽车烧汽油,空调烧氟,用户认为好氟经用,不好的氟不经用。
接口歪歪嘴.jpg
这张照片就是最常见的室外机接口漏,俗称“喇叭口歪歪嘴”
意思是说新装机,原本喇叭口是好的,但安装工不懂,接口的时候,铜管靠边了;您瞧这铜管一边紧靠纳子帽,而另一边的缝隙却那么多,正常的铜管与纳子帽应该是均匀的一圈黑圈。
还有的是喇叭口不规矩;例如喇叭口做的太小,铜管割歪了,做喇叭口时就做成了歪歪嘴,还有“双眼皮”“花边”....
最可恶的恐怕就是用尖嘴钳子做的喇叭口了,几乎检漏检不出来,可年年加氟却是事实。
凡这些个漏都比较讨厌,肥皂泡检漏,一般都要三四分钟一个泡(而且还要打在制热;这里举例都是以小挂机,毛细管组在室外机为例,下同,既然是漏氟检漏,就说明系统里面缺氟,压力不高,这样,这个地方的压力就会高一些,由于缺氟,制热,这个地方的温度不会太高)而且三个地方七处检漏还必需有“小镜子”因为有些地方你是根本看不到的,必需借助小镜子反光来看!特别是顶针阀,阀芯室内机的接口(正出管;看阴面,你头又进不去,黑乎乎的...室内机的后骨架用螺丝刀或板子顶起来)
这个地方检漏还有一个讲究就是;洗洁精必需是纯净的,因为它粘,透明好看,而多重泡就不成,里面就算有一个小泡泡你能看得见吗?
这里有漏,你把它拉回去泡水有用吗?当然是检不出来漏的(因为阀芯已经拧回去了,漏氟的地方已经掩盖了),这就是好多人疑惑的地方,愣是喊没办法,查不出来。

当然有些阀门它就是这么讨厌,关死了它不漏,打开了他却漏,当时你调一调,它不漏了,几天后它又漏了,这更坑人!

所以说检漏还是建议现场重点检查这七个地方后,确认不漏后再拉回内修!

除了肥皂泡检漏外,用火燎也是现场检漏的常用方法,但这七个地方不经烧,特别是阀芯,顶针阀都有密封件,见烫就报废了!几秒钟是没问题的,时间长了那肯定是不行的!

有的时候有人还会用打火机的长焰来检漏(还有人用丁烷,塑料管嘴前面加一节金属管)。
只要是有漏;氟见了火就会发出扑...扑....或噗噗的声音,如果漏的厉害,还会发出刺鼻的气味,这种气体有毒,小心(一时半会没事)。
对于有些易燃的地方一定要用铁皮挡一下。
用焊枪(不要加氧)长焰抱住管子燎,大面积的检漏应该是最好的办法,特别是室外机管板处的检查最为有效!压机拐脖或别的什么管路也挺好!这是我最常用的办法。
但这种方法系统里面必需要有一定量的氟!

用水泡
用木板或木龙骨搭一个长方形的壳子,内放彩条布,注上水、
室外机(或室内机)卸掉板子,电机,用氮气打压,两个阀门用堵头封住后放进水槽...
刚开始会有不少的气泡浮上了,那是灰尘里面的气体(遇水压溢出),不要误判。

当然你要是有地方,在地下挖个坑,铺上彩条布注水也可以!

用自然空气打压恐怕是最臭的办法,因为空气里面有水分,系统处理完必需处理水分,否则更麻烦!
但有些地方确实是没有办法,只能是空气打压,系统处理完了后,加点氟让机器运转起来,再抽真空加氟!

泡沫块加洗洁精和水捏一捏,发多重泡,大面积的检漏或重点检查,或喷壶喷洗洁精稀释液加刷子也是常用的方法

肥皂抹布发泡不好早就不用了!

近年铝塑管的铜铝接口漏也成为一个漏氟的多发地点(几乎厂家很少有问题,多是安装工不知道在这个地方握了一下,这个地方特别的脆,见握必漏)

还有些人丝扣不对,还硬是拿扳手上,最后把丝缕倒了,给人家缠些生胶料,你说这能不漏吗?

循油迹查漏,那是最简单的事情,这里不再赘述....

猛男上管衲子帽裂了.jpg
image001.jpg
螺母裂了用指甲刮一刮,这个方法比较简单实用
过去我还见过有人用听诊器来听。

电子鼻怎么说呢,好的进口的好几万,那东西真的是好用,国产的真的是给你添堵,灵敏度调高些,胡叫唤,调低了,它又视而不见。忽悠用户或糊弄厂家来访倒确实不错。

千万不敢用氧气加载,见火必炸!
发表于 2012-5-29 19:54:56 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-29 20:32:26 来自手机 | 显示全部楼层
謝谢分享,……
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:03:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-7-16 11:44 编辑

吉祥村家乐有一个用户家的空调是年年要加氟,网点烦死了,高义再次看过,认为还是没问题,怀疑是用户(自己把氟放了)闹事想换机,于是老板娘想出了个好主意,拿一张纸上面盖上公章写上日期,叫工人把内外机可以动的地方都拿纸封起来...

这次倒好;不到一年,才几个月,不制热了,高义检查封纸没动,氟确实是少了,又去了几个人,内外机配管反反复复的查了几遍...没有查到漏氟的地方....

用户这一会得意了,非要网点给一个说法,办事处的工程师也去了,也没有方法,答应换机,由家乐买单。

家乐可不乐意了,请我去帮忙..
既然里里外外都查了几遍,翻了个底朝天都没有问题,我就别费那个神了,直接按老路数来查!
洗洁精原液抹两个阀门,打制热,接口不漏(这个地方是最容易出岔的地方)。
查顶针阀,反光镜看,连一分钟都不到就看到有泡鼓出来,然后给老板看,老板咬咬牙,哼了一声走了,临走撂了一句话;丢不起那人.....

几个工人过来看;有说开眼的,有说稀罕的,有人睁大眼镜张大嘴惊愕的.....

总之见多不怪,少见多怪...
自己懒,还不服人,迟早会这样的...
 楼主| 发表于 2012-5-30 14:59:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-30 15:42 编辑

王大嘴修一台大金1.5匹挂机年年漏氟,给用户说好,加氟100,检漏加氟保不再漏200,用户讲;可以可以,先付100,明年不漏再付100..........
可哪里都查了就是查不出来是哪里漏了,用户讲,这一台空调不知道多少人来查过了,都查不出来,要不我能这么痛快的答应....

大嘴觉得很没面子,就叫我帮忙..

去后,来回看看,几个可能漏氟的地方都有绿锈和检漏的痕迹,就不再查了。
拿焊枪开煤气燎单向阀(主毛细和副毛细的焊头)时,就听到噗....噗.....的声音,大嘴还是不放心(他从来就不知道还有这么个检漏的办法)就用唾沫抹上看,确实冒泡泡,再叫用户看,用户确认,当场掏出300块钱。

这个地方厂家都是泡水焊接,速度极快,很少有这里漏氟的案例。

用户讲,他就信大金,没想到大金也会有病呀....
发表于 2012-5-30 19:02:39 | 显示全部楼层
经验啊,值得学习
发表于 2012-5-30 19:30:34 | 显示全部楼层
很有帮助 以后还得多多请教
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:36 , Processed in 0.088073 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表