image001.jpg
蒸发器设计的有问题或后水槽过浅,水没有落入水槽,却被贯流风扇吸入风道,又从风口吹出!
这种现象比较讨厌,必须加挡水板,才能解决,而维修自由人则只能是采用“可乐瓶或黄胶带来加高水槽了
多段蒸发器接缝拟合不好在顶端漏风,水珠掉落到贯流风扇上又从风口吹出。它在冬季制热化霜时水跌落到PTC上,搞不好,还会引起“电打人”跳闸等现象
蒸发器后片入水槽与风道侧的边沿太近,水没有流入水槽,却顺着水槽边沿流入风道!
内热交设计问题(胎里病)有些内热交设计本身就有问题(行里叫他胎里病)只能是更换内热交了
image002.jpg
柜机还有;蒸发器的背面底部根部挨着水槽边(风道侧)——蒸发器与水槽沿没有拉开距离!水顺着水槽沿滴下,落在风道或风轮上    对于后水槽通往前水槽的水嘴勾水无法流入前水槽而沿着后骨架闪缝形成的漏水一般都是采用玻璃胶把接合点粘死!经过这样的处理后,都能解决(最好先把前水槽卸下,擦干水,再把需粘胶的地方“毛化处理”后,再粘胶!)或用黄胶带在“水嘴”的外围粘好加长;等于加长或延长“水嘴”或者叫把水引向要流的地方,不让他在不该流的地方流。
image003.jpg
蒸发器后片底部入水槽翅片离后水槽风机侧太近,没有拉开距离,上面留下来的水(受贯流风扇吸引力的影响)脱离涨性顺着水槽沿,流入风道,用螺丝刀“扫倒”翅片!让翅片与水槽沿的距离加大,若还不能解决问题,(或者后水槽本身就浅)那也只能是加装挡水板了,没有挡水板,用黄胶带“捏一个”还可以用“可乐瓶”来做!后水槽脏堵或前后水槽“通道”被污物堵住了,也是一个司空见惯的现象
image004.jpg
image005.jpg
image006.jpg image007.jpg
密封胶,指的是玻璃胶    另外他说的夹缝是指后骨架与水槽的“闪缝”另一种原因就是“水嘴”勾水后渗到后骨架与接水槽之间的闪缝里去... image008.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:25:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-23 11:29 编辑

某机型,批量风口喷水
从外观看不出什么名堂,小心揭起内热交,卸下贯流风扇,看见确实是后水槽檐口留下来的水....
恢复内热交,看见内热交确实是紧挨着后水槽阴面檐口,而接水盘的阴面距离刚好,无法后移调整,确认是内热交和骨架的配合不好,看内热交管板没有变形畸变.....
把内热交向外掰了掰,再恢复,好一点,再用起子把后水槽檐口的翅片扫平,再看檐口离翅片起码有两三个毫米....
再次试机,好了,又观察了两个钟头,都没见漏水,第二天又电话回访,还是没见漏水,第三天回访(因为它老是半夜漏水)还是正常,这样就推广开来,这样的机型全部都是这样处理好的!

但汉中的一个网点怎么都不行,要求我现场协助解决,我去后也是不行,没辙,干脆用黄胶带折了一个挡水板。

挡水板
后水槽阴面檐口先用砂纸打磨做毛处理
和水槽等长黄胶带一面粘在水槽(高出水槽约10mm)折下去(向风道一侧)并粘在风道上。
那1cm的挡水板必需是弧形的,和贯流风扇同园(中间还必需放纸板,这个纸板是保温的,没有这个纸板,风道侧的黄胶带依旧会凝露)


唉,这世上最好修的故障就是漏水了,可最难修的也是漏水。个体户可以绕着走,可厂家售后却必需面对.....
 楼主| 发表于 2012-5-21 16:14:03 | 显示全部楼层
image001.jpg
这张照片是网友三心并发在家维的求助贴,到现在也没有解决...
https://www.dzdu.com/thread-192492-2-1.html


当然各个网友的提法比较多;

例如缺氟的,堵得,管子折瘪的........
您是怎么看的?说来听听...


就拿我们所见到似乎上下共四组,最下面是哪一组结霜最厉害,最上面的哪一组最差劲,中间两组次子...

但不管是哪一组结霜都很匀(这一句很重要)

大家想一想,缺氟了会那么均匀吗,细管(或者是过滤器堵了)类同于缺氟。

粗管子折瘪了,或者是氟加多了,蒸发器是不会那么冷的。


四通阀压机串气了更是不靠谱。


对!只有一条,那就是吸热不好。

例如蒸发器后背太脏,内风机的风速太低


一般来讲制冷的时候下面都是最冷的,制热时上面是最好的.......
发表于 2012-5-21 16:53:52 | 显示全部楼层
是的,老周。刚才我看的图片还没有上中也结霜,这么一看,还真是,答案就不一样了!
发表于 2012-5-21 19:19:34 | 显示全部楼层
又来学习学习。
发表于 2012-5-21 20:38:04 | 显示全部楼层
继续学习,谢谢周老师
发表于 2012-5-21 21:28:07 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-4-25 10:53
限频 语音版 59分49秒
http://www.tudou.com/programs/view/VYtg9BWgbZs/
三相压机 相序调整 语音版12分1 ...

在学习,谢谢老师
发表于 2012-5-22 12:07:22 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-5-8 16:54
夏天空调制冷的时候,压机的温度大约有多热?

偏转,涡旋压机一般都要90度的样子,活塞压机温度稍微低一 ...

谢谢你的讲解,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 00:31 , Processed in 0.093837 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表