向老师们求教,单位机房空调制冷效果差,压缩机也有动静 风扇也转,内机风也够大,可就是制冷效果差,刚才看了看,内机里面有部分结霜,专业术语不懂,只能这样表达,谁能帮帮我
发表于 2012-5-19 21:10:37 | 显示全部楼层
补充下,平时都见到外机滴水的,现在也不滴了
发表于 2012-5-19 21:46:40 | 显示全部楼层
学到不少东西!谢谢!
发表于 2012-5-19 22:29:11 | 显示全部楼层
马克一个,以后慢慢看看
发表于 2012-5-19 23:03:52 | 显示全部楼层

马克一个,下次再看
发表于 2012-5-20 08:19:55 | 显示全部楼层
求助,我的空调内机有部分结霜,求解
发表于 2012-5-20 09:50:06 | 显示全部楼层
gys-wj 发表于 2012-5-19 20:18
印刷机的冷水装置使用的R407的制冷剂。我当时没有。直接使用R22代替。效果刚刚的。已经2年了。

R407跟R410A是不一样的好不,R410A是R32跟R125,50比50的混合制冷剂,而R22是单质的,沸点也不同,R410A是负51.4,R22是负40.8
 楼主| 发表于 2012-5-20 09:56:13 | 显示全部楼层
卡卡啊啊 发表于 2012-5-20 08:19
求助,我的空调内机有部分结霜,求解

内机部分结霜,前面有讲,一般多是缺氟,其次是分支管堵...........
发表于 2012-5-20 10:52:50 | 显示全部楼层
求助周老师。海尔小状元电流标称5.6安。最大7.6安。可制冷运行电流9安左右。运行2小时制冷指标正常。这样行吗?运行电流太大,是电容问题吗?
 楼主| 发表于 2012-5-20 11:38:16 | 显示全部楼层
娃娃亲 发表于 2012-5-20 10:52
求助周老师。海尔小状元电流标称5.6安。最大7.6安。可制冷运行电流9安左右。运行2小时制冷指标正常。这样行 ...

现在电流都这么大,天气再热点该咋整呀.....
检查氟加多了吗,电压是不是特别的低,电容不好,外热交特别的脏,外风机转速特别的慢.......