电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-5-11 23:38:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-12 10:27:24 | 显示全部楼层

室内外的温度较低,粗管阀结霜也是正常的!
只要是蒸发器结露刚刚慢满就成。
制冷不好;不会有那么多的流水.....
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-17 15:21 编辑

这就是一张典型的蒸发压力过低的照片,蒸发器明显的可以看到有结霜的地方,有结露的地方,还有干的地方....

image001.jpg

大部分都是缺氟造成的,只要加氟至蒸发器刚刚结满就成
注意;一般仅加到蒸发器八九成就停止加氟,观察。
刚刚加完氟,这个时候机器换不稳定,大约需要二十来分钟,半个小时才算是稳定了,这个期间压力还会有一升.......

在室外机观察细管阀比室外环境温度低个六七度即可停止加氟,观察。

这个时候,室外机细管阀结霜,粗管阀常温!
压力常在0.2Mpa左右.....
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:57:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-13 10:29 编辑

这一下你可以理解压力与温度的关系了吧....

结霜的地方表示是氟刚进来的地方,这个时候它的压力较低,蒸发温度也低得多,吸热也比较强悍猛烈!
毕竟是没有进入饱和期(就像是一个跑100米的,现在却在跑马拉松)跑著跑著就没有劲了,到第二道管子(刚刚过了弯头)就只能是结露了....

结露过了四五道管子,连这么个力气也没有了,只能是管子干干的过去了......

当然压力再高一些,最冷和常温的地方就少一些,结露的地方就多一些!
 楼主| 发表于 2012-5-12 12:17:46 | 显示全部楼层
当然您也可以这么认为“没有吃饱饭的人去和吃饱饭的人去长跑后的结果”.......
这样你理解了吗??????
发表于 2012-5-12 18:46:40 | 显示全部楼层
谢谢周老师,谢谢。终于明白了。如果不是我一家都在杭州,真想去西安跟你好好学学。
发表于 2012-5-12 19:59:32 | 显示全部楼层
我每天必看,谢谢周老师
发表于 2012-5-12 22:22:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-13 11:09:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2012-5-13 14:13:05 | 显示全部楼层
全看了一边,花了1整天慢慢琢磨 了。
很详细啊,就是有些电路的东西看不大明白,估计是自己的能力跟知识面没到吧
周老师的发出来的,解决了很多我无法解决跟无法明白的问题。
不过变频机一直都不敢怎么去碰,总感觉太难,
我是回收出售2手空调的,自己带安装维修,累啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 18:24 , Processed in 0.085312 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号