一台典型的热保护

去年这一会;跟前一台空调热保护,(冬天是老李加氟的)机器能工作。用户讲制冷挺好,就是一到中午就一会制热,一会制冷.......

过去看粗管阀结露饱满,可细管阀却是常温..
一看就是典型的氟加多了

工人放氟至细管阀微微结露,这时候压力电流都有所下降,再也不“制热了”而且制冷还比过去强多了,就从水管流出来的水就可以看出来好多了...

老李讲他加氟从来都是看压力电流,看效果..
我说你还讲究自己是个老江湖,却把人家的空调加成热保护了,可人家一个学习的却解决了这个热保护,你的脸面还挂得住吗?????

压机保护了,风口吹出来的风是自然风,有点热,所以用户说是制热了..
用户是老年人,有点凉气他就说冷,实际上氟加多了,制冷是不怎么好的!
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:07:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-10 15:29 编辑

有一年工人去修一台外网点无法解决的热保护(用户要曝光媒体)

空调是奥克斯32挂机,给糕点店制冷(店面有三十多个平方,四米多的顶高,临街的店面,全是大玻璃门面),店里还有展示柜发热量很大,一天24小时全天开机,设定的温度是16℃

原来的压机烧了,原来的网点把压机换了,我们工人去看两个阀门结露饱满,蒸发器的温度也非常的好!

问题是每天早晚都没有问题,已到中午11点到下午45点就不行了
工人上门看确实有“爬升”现象(意思是电流压力一点一点的上升.....到时候电流就猛的一下陡涨,压机保护,当然外风机继续工作....我们把这种现象叫做“崩溃”)

维修工手摸外机顶盖;妈呀!这么烫,意识到高压非常的高。
(这个时候外风机吹出来的风必然是烫的,正常是热的,缺氟风不热)
制冷挺好,粗细管阀结露饱满,说明别的地方没有问题,只有一个地方有问题。

工人打开它的过滤器,过滤器上的过滤网几乎就是黑乎乎的,根本就看不过去!正常的过滤网可以看到黄颜色的滤网,这边能看到那边的光线。

工人直接领了一整套毛细管组(简单好操作,结算标准是一样的)

自排空,加氟试机正常,直到今天也没见过用户打电话.....
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:06:58 | 显示全部楼层
您能相信吗?有一年我去修一台美的5匹ESD120的机器热保护,查那都好,可就听那风声不对劲......
仔细观看,原来是一个风机坏了...

哦,上面的风机是好的,下面的那个风机是坏的。机器工作的时候,上面的风机正传,下面的风机反转。风是从下面的风机口进去,再从上面的风机口出去,外热交的后面根本就不进风,那还不热保吗???

真的是笨死了.....
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:19:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-13 14:55 编辑

单向阀堵了,会怎么样呢...
某网友接一台小挂机,热保护,他说挨着挨不着的东西都换了,连毛细管都裁了,还是不行....

我说你全部复原,裁掉的毛细管,套管焊好后我再去看。
几天了不见动静,忽一天,他急匆匆的来,说;不得了,人家要砸他的店,一定要我帮帮忙,我说那我就更不敢去了..
原来,他不想复原,还想自己搞搞看,天热,用户不干了,偏不偏那个用户还是一个滚刀肉,老混混..

他原来的现象是细管子凉,粗管子不凉,压力小,电流大切爬升,一会压机就停了,外风机不停..
他以为是缺口氟,可加了一点氟,这压机却死的更快了。
检查过滤器,确实是有点脏,清理,故障依旧。
会不会是压机不好了,换一个,这样不是给用户能要更多的钱吗?换后还是一样。
那只剩下四通阀了,也换了!随便把内外热交换器全部卸下来洗了洗....
他原来用的氟全部是回收氟,这一回出点血,买一罐进口氟试试。
可这一回还是一样,于是就出现了前面所讲的那一幕。

到了他的店里,卸掉他的毛细管组,把外热交的出口和细管阀直接连通,抽真空,定量加氟,调节细管阀的螺杆,至效果最好..
这一会您再看那主的脸上,甜酸苦辣都表露了出来..

回去拿了一套格兰仕的毛细管组安上,好了!

这一会再看他那个毛细管组,主毛细怎么和副毛细一样长不管你从哪一个方向吹,都一个劲,手拿怎么摇都没有声音

image001.jpg
您能看得懂那些加粗的字体了吗,说来听听...

单向阀和副毛细都结霜了.jpg
这一张照片是借用照片,仅做参考
空调制冷的时候,单向阀应该是导通的,主毛细从外热交过来直接通过单向阀去细管阀,如果单向阀不通畅,那么氟就不得不从副毛细或部分通过单向阀,这样阻力就大了....
发表于 2012-5-9 10:56:33 | 显示全部楼层
一个好的经验能让人少走弯路,少花时间多做事,谢谢周老师
发表于 2012-5-9 15:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
讲到点子上了,谢谢你,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:38 , Processed in 0.087700 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表