热保护
定义:压机的保护器因过热或过流断开,等压机冷却后保护器会自动的连接。
这个意思是说压机会工作一会,但一会虽然给压机供电正常的,但压机却因为OTP开路停止工作。
区别于压机根本就不转(例如光哼哼不会转—那叫堵转)
image001.jpg
最常见的恐怕就是,氟不合适,电源,散热不好,压机或电容衰变,接触不好,系统有不溶气体,过滤器半堵......

每年发生的“热保护”因为氟不合适几乎占到1/3,这种事情在全国各地到处都有,而究其原因就是电流压力把它害的,有不少的人不管什么背景下都是0.5的压力和额定电流,其实这些人心里也是挺矛盾的0.5的压力合适了,可电流不合适。电流合适了,这压力又不合适,这两个到底是谁听谁的,还真的是把它难住了,最后一句 ;管他呢,稀里糊涂交差,收钱走人....
唉,也不知道是那个丢人现眼的师傅给教出来的....

总听人家讲;我们这里咋就那么多的热保护,周老师你们哪里多吗?
回答是;一样的,只不过是我们都是在不经意间把它处理掉了,没有人因为处理了一台热保护到处去炫耀,这会被人家认为你是;刚出山,没有见过啥世面.....

例如去年有一个网友说他遇到一台空调,管子有沙眼,他处理好了,可每次加氟刚加的差不多了,压机就热保了,量量阻值,确实是开路了,没办法,太阳那个热呀,守着,听到“滴答”一声,知道是保护解除了,开机,赶紧加氟....可刚加了一点,又保护了...
image001.jpg
看他打电话的声音似乎要哭出来似得,立刻打车帮他,用输液管给外热交,压机好好的降降温(压机顶上放块抹布  往抹布上淋水 ,这样保护器几十分钟即可恢复),再加氟,一次就成了!

为什么他每一次加氟都加的差不多了就保护了呢?他太想知道了..
我以前已经反复的说过多少回了,那就是加氟有一个“驼峰效应”,也就是说加氟加到70%或130%的时候,这个时候是压机最热的时候,而加氟加到刚刚好,即100%,压机到不是那么热。
他问为什么.....
你想吗,随着氟慢慢多了,压机的负担也重了,可这个时候氟的回气温度却不行...
压机冷却降温是靠着氟的回气温度降温的,当氟没有加够,粗管子的回气就不冷,如果氟加的合适的,那么回气管就是冷的,有些还可以见到露水(有人把它叫做出汗)

好多人加氟老是加不够就保护了的关键就在于没有掌握好压机的降温(也叫迈过压机最热的那一会这道坎)。

还有一些人更可气,冬天制热不好就给人家可劲的加氟(一直加到粗管子发烫。知道这是谁说的吗?对了!就是那个SB的R.C.)
粗管子发烫制热会好吗?当然不会,要不R.C.靠边站了,北疆上来了...
当然制冷也不会好,而且这制冷好不好的先不要说,这一会保护一会保护的,一会是冷一会是热的,你说人家不骂你,你还好意思在哪里做生意吗?丢人丢大发了,赶紧挪地换一个地方继续忽悠吧....

你比如说我们现在(每年都是这样)每个工人出门干活都是拿个大罐去收氟,几乎每天都有人有把氟收到罐子里的事情)

那么到底什么是加氟的标准呀?
你去看看温度压力对应表就知道了!
这第一是;压力和温度成正比!也就是说压力越低蒸发温度越低。
这第二是把蒸发器利用完!

不明白,是吧....
拿一句最通俗的话叫做“加氟加到蒸发器最冷切均匀
这一下明白了吗?

有人说不对!要加到粗管子出汗为止!
其实说这话的人,脑子一定被驴给踢晕了!
你想,制冷的时候粗管子是回气管,他在某些方面来讲它的温度代表着蒸发器末梢的温度,刚刚加点氟,房子的温度能降得下来吗?那是不可能的!得有一个过程。
也就是说刚开始加完氟回气管的温度与室外的温度没有多少差别,也叫温差不大,他是不可能结露的,而时间长了,房间的温度降下来了,那么回气管的温度也降下来了,它与外环温的温差就大了,温差大了,如果相对湿度条件也成立,那粗管阀就必然的结露....

有人会说你说的是F22还是410呢?
回答;难道有区别吗?都是一样的,加到饱和!加到蒸发器最冷切均匀,不管是制冷还是制热(制热的时候外热交是蒸发器,蒸发器最冷切均匀的话,制热效果是最好的)
410氟不允许补氟!只能是全部放掉,抽空,定量加氟。

有些人总喜欢呛我说是不是每一次都要把前罩壳打开看看呀??
不是的!只要有一台“模板”后,看一下压力,摸一下粗细管阀门的温度,心里就有数了....
实际操作,好多都是不等蒸发器结满露就走了,一般都是八九成,机器工作一会,压力还有一涨呢...

以前有两张非常搞笑的照片;说的是一个维修工修热保护,把压缩机的减震棉给卸掉了,把室外机的外壳也卸了....
另一张是拿一个可乐瓶,里面装上水给压机“打点滴”
当然,利用室内机流出来的冷凝水给外热交降温是一个很不错的主意。

22222.jpg
1111.jpg
夏天用电高峰,电源或多或少都会差点,特别是那些电网还没有改造的地方,电压普遍不行,有些地方没有开机电压还行,一开机,电压就跌落到一百七八,电压低了,电流还不增大,年年维修工都有和用户解释,而用户不接受的事情......
前年格兰仕主任周勇利带着我们一个工人一天跑了十几家,拿了一个电炉子,到用户家测量没有开机前和插上电炉子后的电压变化,用户看到后也就没有什么话讲了。
建议用户使用自动稳压器或改善电源的质量。
666.jpg
室外机风循环不好也算是一个比较麻烦的事情,你比如说外热交被油烟糊死了,还有尘土,树叶塑料袋,本来就是一个小外机(就爱热保护)偏就安装在空调龛里只有出去的风,没有进来的风。有的安装在一个小过道里,更可气的是前面搭着一个广告牌,前面吹出去的热风又窝回来了,一个空调对着一个空调吹热风...

图片1.jpg
外风机半条命一会转一会不转,电容不行了,还有电路上的事情,风叶上的土老厚,还有的是风机转也是转的,但转的特别的慢,有的干脆被整流罩卡住...
还有“二大爷”把外壳去掉,你想有外壳;风只能是从外热交的后面进来,带走热量从风口出去这是正路!可去掉了外壳;风就不愿意从从外热交的后面走了(他比我还懒,那样费劲)而是从风扇后面(外热交的前面)的四面八方进来,然后从风扇的前面或八字形吹出去,那样的话外热交的热量根本就带不走!
image001.jpg
还有小鸟在室外机筑巢,还有格里室外机下面有一个小洞洞,原本要用一个圆形白颜色的橡胶块堵上的(以免漏风)你堵过吗?
image002.jpg
有些空调外热交表面很干净,可你看过这双层外热交的夹缝里面干净吗?我以前就碰到过,工人说他已经洗过了,可我到现场从后面往前面看,风扇叶什么也看不见..
这些可恶的双层外热交还真的是不如美的的单层外热交来的痛快!


压机电容不好,市场买回来的寿命不长,这个大家都知道,可你知道吗它还有一个毛病,就是压机特别的爱保护!原因其实就是耐压不够和50周下的电容量不够(可用电容表来测量那却是绝对的够)
那么电容小了不行!那么电容給大些可以吗?当然也是不行的!电容在这里是起了一个移相的作用。如果这样启动绕组的电流就大了...
image001.jpg
压机缺油,系统有水分或加了什么乱七八糟的东西来充当氟,最后造成压机线包绝缘不好,接线端子“闪爆”轻者爱热保,重者会发生接线桩打爆,发生“喷顶”
而缺油的原因又跟经常漏氟或系统太脏堵住回油孔或滤网造成的。
还有叫人家往系统里面加甲醇,这样压机坏了,连系统都没有办法处理,见了这样的活赶紧躲到远远地,这样的活,内行人是绝不会接收的,而那些外行生瓜蛋们觉得见了好事,以为给周老师打一个电话就能解决问题,就能挣大钱,错了!这个活准能坑死你!!!我也帮不了你,记住了!

粗管子折瘪造成回气不畅或过滤器脏堵也是空调热保护最常见的故障之一
如果说有什么不一样的地方就是一个是拥堵沉积在高压区一个是在低压区。
几乎所有的二把刀都是把什么地方都检查完了却忽略这一点,还有一些人是不知道怎样处理过滤器,却去裁毛细管,最后时间耽搁了,氟费了。人累的不成形了.....可是这制冷还是一会好一会不好的

柜机的两器一般都会有好多组,如果哪一组堵了,不管是内热交还是外热交都会造成热保护,这种故障比较好检查,手一摸,没有温度的哪一组必有问题!

对于老道一点的维修工直接更换一套毛细管组(连过滤器)就成了,这样工效比更划算!如果你不是厂家售后处理毛细管组也很简单,以前有过介绍,这里不再赘述。

接触不良也是热保护经常发生的原因,例如交接拉弧闪电,三相电严重不平衡,一个插板连一个插板,插板里面的螺丝还没有拧紧,压机启动继电器触点结碳,交流接触电阻过大,有的还是楼道里的配电盘“瓷插保险丝”接触不良,还有挂机的电源插头发烫,有的还能闻到一股子胶皮子的味,你见过吗,那也是热保护的一个病根呀.....

还有四通阀串气,压机原本应该吸入冷的气体,现在可好,吸入的是很热的气体,你想它不热保才怪了!

999.jpg


早年间的现场培训课件  热保护  MP3



image001.jpg
需把四个小卷全部下载并放到一起,解压缩,少一个或有那一个数据破坏都不可能解压缩,它会提醒你的,只要你看看后缀就应该知道,这是分割后的东西.....


***************************************************************
此楼资料已转存到网盘,请到主题帖查找相应附件进行下载。
文件名为:空调热保护故障分析与维修 语音精简版  文件大小(6.81MB)
***************************************************************

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
lukking + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2012-5-7 16:37:11 | 显示全部楼层
真是高手。谢谢分享。
发表于 2012-5-8 13:07:40 | 显示全部楼层
老中医!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-8 16:54:52 | 显示全部楼层
夏天空调制冷的时候,压机的温度大约有多热?

偏转,涡旋压机一般都要90度的样子,活塞压机温度稍微低一点,大约有七八十度...
一般厂家规定偏转,涡旋压机热保护器的脱扣温度是105度左右,恢复温度是98度左右。

偏转,涡旋压机是高压腔,而活塞压机是低压腔
发表于 2012-5-8 20:24:27 | 显示全部楼层

谢谢老周师傅,您的无私奉献会得到很好的回报!那就是桃李满天下!
发表于 2012-5-9 07:09:36 | 显示全部楼层
谢谢周老师,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 16:52 , Processed in 0.101290 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表