那年四月份,瑞旭给高新二小装了一批格里三匹柜,几十台机器都好,唯独一台机器不好…
同样的房子人家都挺凉快的可它开了一天几乎没有降下去几度,开着吊扇,老师还得扇扇子,更可气的是室外机粗阀门上还结了一大坨冰!老师要求工人给一个说法;维修工说结冰说明制冷更好!老师说“要不是自己的身份真想上手打他一顿”

打五月份开始一直到十月份,到底有多少个工人上门都搞不清楚了,反正叫谁去谁都头疼,他们网点的技术负责每每提起这台空调都要疯了,实在是没办法了问我,我问情况,他讲;电流压力都正常,内风机风很大,内热交潮潮的,水就是流不下来,制冷确实不行,压机有的时候还会热保….

我说那不简单,粗管子握扁了!叫原来的工人处理一下就成了。

原安装工是个老油条,不服气,死活不去,信息员没办法只能是派他们明德门的一个卫星网点去看看,人家看后还是说没问题;还说周老师是个卖嘴的,叫周老师自己去看…

老板叫我去看看,并叫两个工人一起去!

到现场我检查了室内外机的配管没有问题后,叫小王检查出墙的的弯管,小王说他检查不了…
我看也确实是检查不了,离室外机约一米多跟不着,三楼…
我说,收氟,把配管拿进来。
割开配管保护套(穿墙洞的地方)明显的看到粗管子握扁!
工人说这算个啥,以前见过比这更厉害的也没有见过粗管子结冰的,肯定不是这个病,现场争执不下,老板叫把整套机器拉回来。

到家大约已是下午三四点了,把机器整个连起来(没有用原配管,而是用内修专用的配管,管子不太好,但绝没有握扁的地方)试了大约一个小时的样子机器正常没有再结冰…
十月份天黑的早,六点就下班打烊了。
第二天原安装工早早的就来了(他认为早晨天冷,试机可能会结冰)可是机器开了一天,粗管子尽结霜却就是不结冰……

老板和技术负责问这是咋回事,我说早就告诉你们了,就是那个地方的粗管子握扁了,他俩问那怎么会粗阀门结冰内热交不冷,水流不下来????
我说;制冷的时候内热交是蒸发器,粗管子是回气管,回气管握扁了,握扁的地方就成了二次节流,出口的地方就成了“闪发点”但这个地方有保温套保温,因此吸热很少,到了没有保温套的地方,外界气温很高,温差较大,自然就会结冰(发凉,结露,结冰是铜管温度与外界温度与湿度差的表象)
蒸发器原来是蒸发的地方,可粗管子折瘪,大量的氟全都滞留到蒸发器,这样蒸发器这一块的压力就比正常的时候要高(阀门的地方比正常的时候要低)。
大家都知道蒸发温度与蒸发压力有关,蒸发压力越低蒸发温度也低,反之蒸发温度高了,也说明蒸发的压力高了,你想想蒸发器的温度高了,与室内的温度的温差小了,人自然就觉得不凉快,水珠凝结就不好…
压机热保是因为回气不好造成的.


老板说;既然这样,小王你俩把它安装了吧,小王说他不敢,这台空调他怕了…
我说不怕,只要你粗管子不握扁就不会有这样的事情,如果有,我马上打车去解决,费用我自负..
发表于 2012-5-3 19:44:05 | 显示全部楼层

精采,谢谢周老师。
发表于 2012-5-3 19:50:22 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-5-3 19:44
精采,谢谢周老师。

周老师,请教个问题,内外机都有7805和7812的板子,它们用一根信号线通讯,这根线是怎么通讯的,比如说格力新天井机
发表于 2012-5-3 20:09:36 | 显示全部楼层
楼主辛苦了谢谢分享
发表于 2012-5-3 20:17:31 | 显示全部楼层
多年的经验!学习了
发表于 2012-5-4 08:46:45 | 显示全部楼层
谢谢 学习了 非常值得学习
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:38:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-5-9 09:09 编辑

格里柜机E1故障
一般来讲格里柜机的E1故障解释是压机过流,但实际上是有好多的东西都串联在上面;比如说高压保护,外机板(上面有变压器,相序)

下面的这幅照片是室内主板(的左下角),实际上它应该是中继板,是承上启下的意思(它在室内机电控盒内;风扇上面,显示屏下面。而下面的那张电路图是对它的解释
image002.jpg

图右下大插排CN6是这块板子与显示板的信号传输线;
左一是GND    左三 是室外机白颜色的信号线从板子左下角的LPP插头进来,经R6降压限流和光耦PC3送往MCU(在显示板上)的状态线;也就是说如果LPP有有效的can,它会把PC3光耦初级发光二极管点亮,触发次级光敏三极管导通。由于R12 10K相对于R4 510Ω要大的多,光耦3脚迅速拉到高电平并通过右边的那个CN6大插排左面第三脚送往显示板MCU,并通过CPU高压保护状态审核,正常工作的程序予以放行!如果LPP没有acN光耦无法点亮,次级三极管截止,R12低拉电阻使光耦第三脚处于低电平,MCU认为是故障显示E1故障。 维修工检查E1故障一般都是万用表置直流电压档,黑表笔插在CN6左面第一脚,红表笔插在左三脚 高电平正常,低电平错误,(换言之有5V正常,没有5V故障)!如果不正常把光耦的次级用平口螺丝刀短接看还显示E1不,若不显示了;检查LPP,就是表笔线直接把LPP与空调总进线的大接线端子上的交流零线导通,如果不再显示E1既认为室内机没有问题,检查过墙洞是否有老鼠把线咬断了,若没有只能是到室外机分段检查了…

另外CN6通往显示板的那根连线有被老鼠咬断和显示板本身故障显示E1的案例,但比例较少!根源在室外机还是占多数

左二 是OVC经光耦PC2送往MCU(在显示板上)的状态线;高电平正常,低电平显示E2

可以说,这块板子的毛病比较少,如果出问题的话,就是限流电阻33k2w和光耦 夏普PC817,光耦没有合适的,随便找一个四脚的光耦都能使用!
另外就是人为故障,比如这块板子;
原本是好的,只是去年冬天制热用户认为不好,维修工认为压力太低,给空调加氟太多,造成高压保护,于是原来的维修工把图左下角的那个R6卸掉,不让PC3光耦感知室外机黄颜色信号线传过来的状态信号,另外又把图中下的瓷片电容C5废了(104)直接与地短路,这样光耦3脚不管室外机是不是有问题它都给MCU一个低电平。(这是原来的维修工搞错了!他不知道听谁说的,这里应该给CPU一个低电平。这样这台机器怎么也搞不好了,总是显示E1。后来的维修工也没有注意到C5短接到地,也认为板子坏了…..)

E2的检查方法和E1的检查方法一样,不同的就是LPP换成OVC,上面的那个光耦和CN6第二脚了,室外机进来的的线不是白颜色而是黄颜色的线了


image003.png image004.jpg

室外机信号线更简单;就是从交流零线上扯过来一根线经过相应的保护(正常时这些保护都是导通的,出故障时断开)再输往室内机。低压保护就一个,可所谓的高压保护就多了,比如就有是否过流,有的还有相序…….而有的相序保护是一个黑疙瘩(就是上图异相保护器-相序对开关接上,相序不对交接acN没电),是单零一件专门控制压机零线的

165852a7jzea20t8zj4tt8[1].jpg
 楼主| 发表于 2012-5-4 11:35:32 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-5-3 19:50
周老师,请教个问题,内外机都有7805和7812的板子,它们用一根信号线通讯,这根线是怎么通讯的,比如说格 ...

用什么样的稳压块跟通讯,没有必然的联系!
一根线是无法通讯的,它还有一个acN来做公共线。
它是载波通讯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:33 , Processed in 0.092967 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表