楼主: 西安周涛

手把手教你修空调——系列培训课件

    [复制链接]
发表于 2012-4-15 21:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
看看还可以。
发表于 2012-4-15 22:49:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。
发表于 2012-4-15 23:12:42 | 显示全部楼层
又一经验之谈。。。。
发表于 2012-4-16 09:14:57 | 显示全部楼层
学习了,顶一个
 楼主| 发表于 2012-4-16 09:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-16 12:51:48 | 显示全部楼层
   收益匪浅,多谢老师
 楼主| 发表于 2012-4-16 16:45:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-7-20 16:10 编辑

定频挂机内外机线一旦搞乱了,一般都是在室内侧调整(室外机或中间接头不必管它)

新装机加长线或拆移机这是比较常见的毛病,对于经验不多的人来讲,还真是遇到了大麻烦!
image001.jpg

压机转,而四通阀外风机都不工作  是一二号压机线接反了。
二号线是acN是室外机所有部件的回路线,其他部件控制线都是acL火线,现在都是火线了,没有电压差,自然就不工作了,可压机的条件具备(一火一零都有),所以工作正常。

本来是制冷的,现在却变成了制热,而且外风机还不转?
那是三四号线四通阀线和外风机线接反了!

上电机器正常,可室外机一开,就爆保险?
压机线和外风机或什么线接反了,还是四通阀外风机和接地线接反了,(压机的电流比较大,它不应该通过保险丝)。


电阻法测量   在室内机一侧测量室外机的线

万用表放电阻档
一表笔接室内机黄绿线或铜管蒸发器,另一表笔测室外机过来的线,0Ω就是接地线。先把这根线搞清楚定下来,剩下来的线就好办了!
用万用表测量另外的四根线阻值最低的两根线就是压机线。先随便把它们两根线上到一二号位上,先定义它们一号线为压机线,二号线为公共线,,,,,,
万用表一个表笔接压机线,万用表另一表笔测剩下的两根线;阻值稍大的那根线是四通阀线!阻值稍小的那根线是外风机线。

启动空调,如果压机工作而外风机不工作,尽需把刚才接的压机两根线对调一下就行了,原因是外机的公共端和压机线接反了(压机和室外机各部件的控制线都应该是acL火线),公共线是室外机所有部件的回路线(acN 零线),刚才公共线与外风机两端都是火线了,自然就不工作了
如果开机外机运转完全正常,那么一二号线接线就是正确的!

还有一种方法
开机制热;电流最大的那根线是公共线,其次是压机线,电流也比较大!
电流最小的是四通阀线,电流比四通阀大但比压机电流小的那一根线就是外风机线!没有电流的那一根线就是接地线。



有的时候室外机安装的比较那个不容易观察室外机的什么东西是否工作,实战是听声音或在室内机卡电流...
压机工作的时候声音是“哒哒哒....”而外风机是“呼呼呼呼”的声音,四通阀是感觉室内机风口是热的还是冷的来判断的


image001.jpg
比如说这台室外机的最左面的红颜色粗线就显然是接错了,他应该是接到3号位CM压机控制的,现在却接到四通阀位了,也就是说压机必需有粗线,现在粗线有两根,另一根粗线是湖蓝粗线接到2号位公共端是没有错的!
发表于 2012-4-16 22:40:18 | 显示全部楼层
以后可以上这里来讨教经验了,
 楼主| 发表于 2012-4-17 15:15:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2012-4-19 11:32 编辑

内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多(表面干净,但翅片中间却太脏)  通风量太差劲!
3 内风机风速异常的低或偷停  电机或电容变异   风轮太脏(挂机的贯流风扇的叶片太脏似乎没有几个人注意过...)叶片多根破损断掉... 贯流风扇紧固螺丝松动,或含油轴承阻尼过大;

缺氟了只能是接斑马霜或一溜霜,不可能均匀结霜
氟加多了,蒸发温度也高(也就是说制冷不好),怎么会结霜
毛细管组,细管子半堵现象类似于缺氟
粗管子半堵(管子握扁)内热交积液过多,连冷都不冷更不可能结霜
四通阀,压机串气了,制冷会特别的差,还有可能结霜吗?
电压过低压机都不工作了,内风机虽然工作它可能结霜吗?


当然;内热交一旦结霜那么严重,那么室外机的粗细管阀门也会结霜!
为什么加氟或者是放氟都能解决阀门结霜的问题?
加氟或放氟就是制冷不好了,自然阀门或内热交结霜就没有了...
发表于 2012-4-17 18:18:56 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-4-17 15:15
内热交结霜的原因
1室内温度太低
2 过滤网脏了  柜机内热交后背脏了(表面)  内热交翅片里面的污物太多( ...

周老师好!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:00 , Processed in 0.085317 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表