机组:谷轮10匹半封风冷、现库80m³、库温-4—5°C、盘管直冷、两路并联、5号丹弗斯膨胀阀。老板又加了80m³库房做保鲜。希望利用这台机组。
我给他两方案:1开洞装排风扇、2再加一套盘管、利用电磁阀控制。高压在电磁阀后接三通阀、电磁阀3号膨胀阀(外平衡)到保鲜蒸发器、电磁阀、回气过滤器前开Φ22孔焊三通阀。
老板同意方案2 。探讨1盘管加多少?已有Φ38管200米。我计划加Φ32管100米分两片并联。现在机组再30°C时高压17bar,低压1.5bar.电流10A左右。
发表于 2011-6-4 13:09:55 | 显示全部楼层
高压过滤器后走2路2个电磁阀,32管300米用5号膨胀阀(内外无所谓)走2组,回气再过滤器前开孔25的
两个库不能同时工作,哪个库工作哪个库相应的电磁阀打开,可优先保证某个库的温度,需加装延时继电器
两个库制冷转换时机组延时启动,要2个温控。电路比较麻烦要自己设计,说不清楚。
改过这种电路的,奶牛场的储奶罐,一台机组两套制冷系统。
发表于 2011-6-4 13:28:21 | 显示全部楼层
你的意思是2个库同时工作??
如果这样,原来哪个库温度达到停机,后加装的这个库100米管道10P机组运行??
还有38管已有200米,再加装100米,蒸发面积加大了,机组受的了不,冷凝面积跟的上不?
发表于 2011-6-5 12:13:35 | 显示全部楼层
回复 3# 飘飘爱
你好看了你几贴子很欣赏你,是这样的老库是主要的,今天已经动工了,我是这样的,制冷系统分主和付,付系统在主开启才工作、付高压在主管电磁阀后断开加三通后加三通阀焊上付电磁阀、回气用22铜管、主回气是35的、我在上面开22的孔焊上三通阀再焊电磁阀。电路控制我是这样的、设情况1主库长时间停机后开启、回气量过大高压保护、我设付回气阀延时10分开启、高压同步进付蒸发器、减少高压压力。管子以焊好了,明天蒸发器到就可以完工试机。不知效果如何·····会有什么问题,只要压缩机能行其他都好说,机头5年了是沈阳谷轮的。有啥问题明天再回了谢谢
发表于 2011-6-5 12:14:32 | 显示全部楼层

RE: 与制冷的朋友商讨谷轮10匹半封一拖二回飘飘爱

回复 3# 飘飘爱
发表于 2011-6-5 12:14:53 | 显示全部楼层

发表于 2011-6-5 12:15:29 | 显示全部楼层

发表于 2011-6-5 12:16:03 | 显示全部楼层

发表于 2011-6-5 23:16:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 飘飘爱 于 2011-6-5 23:22 编辑

按照你的思路老库温控控制机组启停,新库温控控制电磁阀,应观察机组运行状态,只要受的了就可以。
还有我建议回气不用装电磁阀(有实例),应该延时5分钟左右就可以了。还有100米32管用3号膨胀阀走一组就可以了,走2组回气加量大,增加机组负荷,你看怎么样?
沈阳谷轮机器还是蛮可靠的,按照原库配比发挥空间还是有的,但要考虑长久运行状态及保险系数
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:50 , Processed in 0.059911 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表