楼主: 舒宁

刚做的一个热处理炉配电箱

  [复制链接]
发表于 2012-5-5 21:29:00 | 显示全部楼层
要三个温控器干嘛
用固态继电器最好
发表于 2012-5-6 23:08:45 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢分享!
发表于 2012-5-7 14:00:26 | 显示全部楼层
我让为把接触器换成固体继电器更好!我以前做过100KW的烤炉,老是烧接触器,后来用固体继电器效果很好,还没有接触器的噪音!
发表于 2012-5-12 16:21:48 | 显示全部楼层
好啊,这样晒出来便于高手指点。努力加油!!
 楼主| 发表于 2012-9-25 16:01:53 | 显示全部楼层
呵呵,好一段时间没有来论坛了,谢谢大家给的很多宝贵意见,因为是厂里用的,很多东西就地取材,有些原来的闲置物品当然要用了,我也想都用好的,至于应用的问题就不解释了,用途不一样,控制就不一样,再次谢谢大家的回帖,让我了解更多专业人士的看法,以后在做新的东西时可以做的更好。
发表于 2012-10-22 21:17:44 | 显示全部楼层
只发个实物图,没接线图,水分太多,最好连接线图一并穿上
发表于 2012-10-29 19:06:52 | 显示全部楼层
好..............................
发表于 2012-10-31 22:19:06 | 显示全部楼层
用固态继电器会更好点
发表于 2013-7-3 10:03:57 | 显示全部楼层
楼主你好牛哦,我们像这样的热处理炉子控制柜都还在用固态继电器,温度记录仪。你那太先进了,维修人员可以过得很充实哦!