楼主: 舒宁

刚做的一个热处理炉配电箱

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-6-3 20:59:07 | 显示全部楼层
回复 8# 山西太原刘柏寿


    成本问题,有些是不要米的东西,呵呵......比如保险
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:04:53 | 显示全部楼层
回复 5# xiao1077


   电流表显示36A,主线10平方了
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:17:39 | 显示全部楼层
回复 9# guoli2010


    热处理的种类太多,我服务这家厂就四五种热处理方法的设备,比如箱式炉,液体碳氮共渗,气体渗氮,高频局部淬火,回火,就你所说的那种高频加热方式的,16--80KVA的都有,我这种就是液体碳氮共渗的控制箱,升温到520--560度之间熔化盐浴对产品的金属表加硬,当然还别的功用,使表面硬度达到维氏硬度950--1150之间.
发表于 2011-6-9 22:44:38 | 显示全部楼层
已经不错,继续努力,布线不太漂亮!
发表于 2011-6-17 09:45:58 | 显示全部楼层
能不能把原理图也附上
给大家欣赏下啊··
楼主/
发表于 2011-6-17 21:10:40 | 显示全部楼层
谢谢分享你的成果,学习了
发表于 2011-6-21 01:05:22 | 显示全部楼层
就这工艺水平    没线端子线号线槽相序标示  面板开空毛刺都有
三个熔断器都贵过3P的空开了   阶梯性投入3个单相负载会3相不平衡 接触器接成3相好  CT和电流表测零线有意义吗   
还是用固态继电器比例控制好
发表于 2011-6-21 19:17:32 | 显示全部楼层
控制箱内加一圈线槽走线就更美观。面板走线用尼龙带,控制部分保险用RT14的方便也便宜,主回路不用保险用好点的空开。个人意见!
发表于 2011-6-22 21:49:39 | 显示全部楼层
学习了,此盘配的挺好。就是我也认为直接用小断路器做保险较好,还是要自己动手,这样能学到很多东西的。
发表于 2011-7-28 20:28:43 | 显示全部楼层
早段时间我用了五个160A的交流接触器 做了个自动控制温度的电箱 用的电炉丝.