本单位的(MR13三回路高精度温控仪)恒温后显示的温度与拉温区时电热偶所显示的温度相差几度,改过PV值后,电热偶测炉体第三点(炉里)的温度仍低于设定的温度。
发表于 2011-6-1 21:05:36 | 显示全部楼层
应该是电热偶的问题,差几度应属于正常,你要明白热电偶有K,E等几种型号,看看是fao匹配,另外以前的温控仪有上限,下限可调基本上误差很小。
发表于 2011-6-1 22:24:55 | 显示全部楼层
楼主说是高精度的,几度就不正常了,这跟测试点,热电偶的精度,补偿导线的选择,温控表的精度,接口接触电阻大小有关,还要用到温控表的PID自整定才准
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:29:09 | 显示全部楼层
回复 3# 舒宁


    电热偶是匹配的,我们的工艺上下只能差一度,而且在拉温区前已自整.