回复 32# 北疆冰雪
三个线交换过两根没区别,现在我还是怀疑压缩机,但是已经换了3个了,今天又买了一个换上再说。
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:49:20 | 显示全部楼层
回复 38# 枫鹏家电

內机有毛细管是制冷用的,外机的毛细管是制热用的,LG5匹柜机是有两套毛细管的
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:54:47 | 显示全部楼层
回复 39# 北疆冰雪

我没有拆减压部件,只是把四通阀没用,用铜管直接连成了制冷状态,外机拆掉并用铜管连通的单向阀是制热用的,制冷时就得连通,制热时时截止。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:00:58 | 显示全部楼层
回复 33# 中南冷气

管路没用压扁,毛细管没堵,如果堵了低压压力会下降很低,目前是压力升高,加不进氟。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:05:55 | 显示全部楼层
回复 33# 中南冷气

管路没用压扁,毛细管没堵,如果堵了低压压力会下降很低,目前是压力升高,加不进氟。我没有用嘴吹制冷系统,你看清我说的是用嘴吹单独焊下来的储液罐,它只有30厘米长,用嘴吹就通,用高压打就更没问题了。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:07:17 | 显示全部楼层
回复 40# hufuyuan

什么是过冷管组,说详细点。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:11:21 | 显示全部楼层
回复 39# 北疆冰雪

就算是真把毛细管组件拆掉整个系统不截流,此时压缩机空转,怎么能说憋压缩机呢
发表于 2011-6-1 12:11:33 | 显示全部楼层
看毛细管同畅不,换了重新抽空加氟。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:18:29 | 显示全部楼层
回复 29# 无极

现在我还是怀疑压缩机,但是已经换了3个了,今天又买了一个换上再说。
 楼主| 发表于 2011-6-1 12:26:55 | 显示全部楼层
回复 28# ep达人


    毛细管不管是脏堵还是冰堵都会造成低压压力降低,现在是低压升高