楼主: 小屋

LG5匹柜机得了怪病有哪位专家能治好?

  [复制链接]
发表于 2011-5-31 20:29:15 | 显示全部楼层



    管子是不连接的有问题,就是你改的外机四通阀管路?
发表于 2011-5-31 20:41:51 | 显示全部楼层
根据你这样说,应该是你换压机时焊堵了,所以一加F22压力就高,你说对吗、?
发表于 2011-5-31 20:42:45 | 显示全部楼层
我的乖乖啊,只有压机气缸坏,低压压力才会高对不对,一个5P的压机可以打40多公斤的压力,你那只有25公斤是不是有问题哦,再说你那四通阀的管路有没有接对哦,要不然不会有这种问题的,
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:12:45 | 显示全部楼层
回复 21# 北疆冰雪

管子连接没问题,四通阀确实是按照制冷连接的
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:17:57 | 显示全部楼层
回复 22# 老康爱黎明

我把高低压管子都卸掉了进排气都有,再说5匹空调管子直径有三厘米不可能焊堵,除非用20根焊条
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:24:35 | 显示全部楼层
回复 23# 大家一起来


    我只打到20个压力,压力还往上升,我怕加氟管蹦了,再说氟表打爆了也只能测25个压力,有一定我得说明打压是带着室外机冷凝器管子打的,压力上升不是太快,不知对不对
 楼主| 发表于 2011-5-31 21:25:58 | 显示全部楼层
回复 23# 大家一起来


    我只打到20个压力,压力还往上升,我怕加氟管蹦了,再说氟表打爆了也只能测25个压力,有一定我得说明打压是带着室外机冷凝器管子打的,压力上升不是太快,不知对不对。管子连接没问题,四通阀确实是按照制冷连接的
发表于 2011-5-31 21:29:51 | 显示全部楼层
感觉毛细管有脏堵...导致不匹配..
发表于 2011-5-31 21:41:57 | 显示全部楼层
问题感觉很矛盾,不知事实是否如此,看来楼主的制冷知识也很丰富
发表于 2011-5-31 21:50:17 | 显示全部楼层
回复  北疆冰雪

管子连接没问题,四通阀确实是按照制冷连接的
小屋 发表于 2011-5-31 21:12



    高压有排气?低压有吸力?分配器不堵?制冷剂有不制冷?外机毛细管组件不堵?压缩机高压--冷凝器--毛细管组件--蒸发器--压缩机低压!压缩机是好的,就是堵!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 20:46 , Processed in 0.055940 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表