楼主: 小屋

LG5匹柜机得了怪病有哪位专家能治好?

  [复制链接]
发表于 2011-6-5 11:14:31 | 显示全部楼层



    压缩机冷却不了,那是一定会烧压缩机的!就像漏了氟,长时间的运行。压缩机冷却,是靠制冷剂冷却的!压缩为了是能量转换,没有能量转换,就谈不上制冷!饱和气多压缩机电流大,烧压缩机那是必然的!
发表于 2011-6-5 13:36:17 | 显示全部楼层
恭喜楼主,你这种持之以恒的精神值得学习,
发表于 2011-6-5 13:41:01 | 显示全部楼层
的确是堵了
发表于 2011-6-5 19:01:24 | 显示全部楼层
你在看仔细,是不是油堵了
发表于 2011-6-5 19:10:32 | 显示全部楼层
看了你维修的过程,觉得你是一个很了不起的人!恭喜你了
发表于 2011-6-5 19:33:56 | 显示全部楼层
当心压缩机反转.
发表于 2011-6-5 20:47:21 | 显示全部楼层
厉害啊厉害
发表于 2011-6-5 22:23:21 | 显示全部楼层
终于看完了    恭喜楼主  学习了
发表于 2011-6-5 22:25:11 | 显示全部楼层
很好很好
发表于 2011-6-5 22:32:02 | 显示全部楼层
回复 1# 小屋


    建议你换个毛细管吧,LG空调应该是内节流的 吧,毛细管在室内机的,还有问下内外机连接管是不是6跟12的同管,3P以上的空调只要是6跟12的连接同管都是内节流的,建议你老是坏压缩机就不要把外机高低压保护短接起来了,你肯定是短接起来了,不然怎么会坏3个压缩机