电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1968|回复: 5

格力空调问题,请大家帮个忙!

[复制链接]
发表于 2011-5-31 12:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台格力挂机,一开机压缩机启动一下就停了,外风扇正常运行,压缩机电容正常,这是什么问题啊,
发表于 2011-5-31 13:04:49 | 显示全部楼层
外机脏不,脏的话要清洗。
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:06:45 | 显示全部楼层
外机不张。一启动就跳掉
发表于 2011-5-31 13:14:13 | 显示全部楼层
是不是压机过流保护 跳了
发表于 2011-5-31 15:44:00 | 显示全部楼层
压缩机坏了 换吧
 楼主| 发表于 2011-5-31 18:03:26 | 显示全部楼层
谢了,以解决,过载坏了,我把它短接起来,压机接线端线烧掉了,还好压机没坏,换了3个接线插,开机正常。。。。回家!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:25 , Processed in 0.055231 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表