康拜恩空调KFR-50W故障怎么会卡缸呢?

  [复制链接]
发表于 2011-5-29 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天下午客户打电话说空调老停机。过去一看是康拜恩的空调,型号KFR--50W,柜机。插上电源开机压机启动,测测电流28(名牌上写的9.2),太高了,然后测低压6个,本人怀疑氟加多了,因为去年冬天修过加过氟。开始放氟,当放到电流15个左右,低压显示3个多压力,待会高压管结霜,一看放多了。可电流还是那么高。就再看这的时候压机保护停机,然后再想起起不来,就听见压机帕一声,整个楼层没电了,坏了卡刚了。来电后合闸在开机,还是不行。请问各位同行电流为什么这么高呢,怎么会卡缸呢?
发表于 2011-5-29 18:03:16 | 显示全部楼层
外机冷凝器脏吗?外机风扇转吗、压缩机冷冻油够吗?管路脏吗
发表于 2011-5-29 18:29:13 | 显示全部楼层
冬天修的时候是不是漏了太多的油才导致今天的卡缸
发表于 2011-5-29 18:43:27 | 显示全部楼层
用大容量的电容并启试一下,正常后加冷冻油!不行换压缩机
 楼主| 发表于 2011-5-29 19:27:11 | 显示全部楼层
外机不脏,外风机转。冷冻机油怎么看啊。
发表于 2011-5-29 19:56:17 | 显示全部楼层
可能压机本来就不太好了。。
发表于 2011-5-29 20:45:06 | 显示全部楼层
压机不好!!!
发表于 2011-5-29 21:57:48 | 显示全部楼层
这种情况一看就是压缩机线圈局部短路,根本就没必要多费功夫,直接和用户挑明,换压缩机多少钱

不换立马走人,上下一家修
 楼主| 发表于 2011-5-29 22:10:08 | 显示全部楼层
本人已解决,谢谢各位同行,压机本来就不好,我让他要不换压机,要不买新的吧。业主说考虑考虑再说,明天给答复。
发表于 2011-5-29 22:12:57 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的没错,钢是没坏.是电机有问题,要是钢还了,你那低压怎么会那么低呢