今天给铁厂装一台30kw/2极电动机,由于只把定子铁芯拿来修,我要到现场试车,一切安装完毕,启动电机时我就没看到低速启动的过程,一问才知道是直接启动,晕,没见过,别的厂子都这样?
发表于 2011-5-28 21:37:48 | 显示全部楼层
我是新手,进来学习
发表于 2011-5-28 22:29:12 | 显示全部楼层
看来哪厂还有这种高手电工  那他的配电线应该很了得 要是一般的线路 30KW一启动就烧坏线路了 或是跳闸了 难怪电机会烧的  直接启动 没装接触器和热继电器吧 要装了 接触器那得要多大质量要多好的   热继电器过几十倍电流也不跳
发表于 2011-5-28 22:34:30 | 显示全部楼层
线路设计 负载条件、变压容量 都允许的话 可以实施的!
 楼主| 发表于 2011-5-29 21:26:21 | 显示全部楼层
是风机电机,控制箱里有一个100安小空开,下边是80安接触器,配一个按钮开、关,没有其他保护设施。
发表于 2011-5-29 21:50:36 | 显示全部楼层
是星三角启动吧。。。
发表于 2011-5-29 23:30:06 | 显示全部楼层
55kw电机就直接启动,要是用任何的启动装置(自藕、频敏)都不能启动,是球磨机的,负荷很重的
发表于 2011-6-1 11:11:23 | 显示全部楼层
起动电流大的很