楼主: 俺修飞船的

格力空调内机结冰

  [复制链接]
发表于 2014-7-14 12:27:10 | 显示全部楼层
我想问下如果开几分钟内机就开始结冰是什么问题?
发表于 2014-7-14 13:21:39 来自手机 | 显示全部楼层
a87297325 发表于 2014-7-14 12:27
我想问下如果开几分钟内机就开始结冰是什么问题?

多工作下,看毛细管出口的变化,确认下一,缺氟,二那结冰,那里堵。
发表于 2014-7-14 13:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
qq313199804 发表于 2011-6-27 21:43
回复 8# 俺修飞船的



怎么会这样理解:另外的两根制冷能力更强了?制冷能力是压机决定吧!正因为压机制冷还是一样的强,但制出来的冷不能散发出来就变成了冰,堵了的那根因为没有或者只有小量的制冷剂流过,所以他它不会结冰或者冷气能正常散发……我只是
发表于 2014-7-14 15:34:28 | 显示全部楼层
ch45a62 发表于 2014-7-14 13:21
多工作下,看毛细管出口的变化,确认下一,缺氟,二那结冰,那里堵。

多谢!
发表于 2014-7-14 15:38:49 | 显示全部楼层
确实是缺氟了...........
发表于 2014-7-14 15:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
非堵即漏,我前几天就遇到这么一台