格力空调内机结冰

  [复制链接]
发表于 2013-8-28 22:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
不是堵了就是缺F
发表于 2013-8-28 22:23:10 | 显示全部楼层
清洗一下蒸发器试试,多数是太脏了。
发表于 2013-8-28 22:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器脏,内风机变慢,缺氟,系统堵塞等。你一一排除。
发表于 2013-8-29 07:13:32 | 显示全部楼层
楼主下次不要发帖了。这么多给你分析,你最后结果都不贴。搞毛
发表于 2013-8-30 17:05:45 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2013-8-29 07:13
楼主下次不要发帖了。这么多给你分析,你最后结果都不贴。搞毛

我也维修一样故障格力1.5P空调是空调脏排水管赌
发表于 2013-8-30 17:50:39 | 显示全部楼层
换一个管温,在检查压力和电流。
发表于 2013-8-30 18:50:30 | 显示全部楼层
就少一口氟,,加的时候,稍慢些,压力表做参考,主要看小管,大管结露情况。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
qijisky + 2 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2014-7-13 23:57:41 | 显示全部楼层
gwq80 发表于 2011-6-27 22:01
制冷剂少了,少的不多,空调长时间工作就会出现这个现象

师傅检查过了,不缺安啊
发表于 2014-7-13 23:59:13 来自手机 | 显示全部楼层
清洗外机,测氟
发表于 2014-7-14 12:22:32 | 显示全部楼层
我遇到类似现象是加氟解决了。