格力空调内机结冰

  [复制链接]
发表于 2011-6-28 23:27:30 | 显示全部楼层
是不是制冷能力达不到,导致压机一直工作所致

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2011-6-29 08:52:46 | 显示全部楼层



    制冷剂不够,加足了就好了。
发表于 2011-6-29 13:01:43 | 显示全部楼层
是内机管温探头坏了,更换就OK了
发表于 2011-6-30 08:31:02 | 显示全部楼层
是冰还是覆霜啊     如果是覆霜可能是制冷剂不够。测测压力或电流
发表于 2011-6-30 09:13:45 | 显示全部楼层
我看就是缺氟,加了就应该会好。
发表于 2011-6-30 15:55:31 | 显示全部楼层
应该是制冷剂少了
发表于 2011-6-30 16:15:00 | 显示全部楼层
是堵了!回气管结霜!不是脏就是堵!
发表于 2011-6-30 18:43:50 | 显示全部楼层
内机风机电容容量够吗? 还有你的系统要长时间检查。看少和好i 不 是系统有问题
发表于 2011-6-30 18:44:56 | 显示全部楼层
是不是系统有问题!!!
发表于 2011-6-30 18:58:52 | 显示全部楼层
路过
学习学习。。