格力空调内机结冰

  [复制链接]
发表于 2011-5-25 12:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 俺修飞船的 于 2011-5-27 13:26 编辑

机房内一台格力空调 24小时开机,设置温度在26°,但开机2天左右,内机蒸发器上有一半结冰,一半不结冰,冰一直结到外机回气管,机房温度降不下来,检查蒸发器和过滤网不脏,内机风扇也在吹风。。123
发表于 2011-5-25 13:44:33 | 显示全部楼层
可能堵起来了
发表于 2011-5-25 14:18:09 | 显示全部楼层
如果内机真像你说的那样,不脏,那就可能是堵了,还有,没有结冰时你应测压力,这种情况没有压力值,不能给出客观判断。
发表于 2011-5-25 17:19:50 | 显示全部楼层
用空调清洗剂彻底清洗一下内机。。。
发表于 2011-5-25 17:33:24 | 显示全部楼层
测一下压力看看一是堵,还有却氟
发表于 2011-5-25 18:10:43 | 显示全部楼层
如果风机转速高,压力也正常的话,那就赌了毛细管哦
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:22:57 | 显示全部楼层
开机前机半个小时,压力4.5左右,当时没结冰,过了2天结冰,但没测压力,因为尾管都结好厚的冰了。。如果测压力怕吸水进去
 楼主| 发表于 2011-5-27 13:26:31 | 显示全部楼层
冰一直结到压缩机回气管了,除冰后有重复出现以上症状,内机有3跟毛细管的,如果堵了一跟,那另外2个应该还可以用的,也不至于尾管结冰把??
发表于 2011-6-27 21:43:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 qq313199804 于 2011-6-27 21:47 编辑

回复 8# 俺修飞船的


    应该是堵塞了一根或二根内机的毛细管,这样没有堵塞的那根的制冷能力就超强了,不知分析得对不对。
发表于 2011-6-27 22:01:31 | 显示全部楼层
制冷剂少了,少的不多,空调长时间工作就会出现这个现象

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
北疆冰雪 + 2 参与鼓励

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:53 , Processed in 0.063131 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表