楼主: zdy997

制冷维修我的加液方法

    [复制链接]
发表于 2018-1-24 23:55:58 来自手机 | 显示全部楼层
向论坛高手们学习。
发表于 2018-1-25 15:45:53 | 显示全部楼层
定量加,最快捷。
发表于 2018-2-28 19:29:15 | 显示全部楼层
都是好的经验  值得学习
发表于 2018-2-28 21:58:30 | 显示全部楼层
不错,停机状态加液,管路结冰三分之一后补加气态,注意别加太快
发表于 2018-3-28 09:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师,学习了
发表于 2018-3-28 10:58:46 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
发表于 2018-5-24 20:00:11 | 显示全部楼层
所有的制冷剂我都是液态加注,冰箱冰柜抽好真空以后,直接加液态制冷剂600a的加到低压0.2MPa左右 12、134的加到0.3MPa左右 。然后开机工作半小时以上观察实际的制冷效果压力适当添加。
开机加的时候一定要:慢慢开启工艺口所接的表阀控制加液压力在0.1MPa以下。
以上压力是指室温20度左右,如果是冬季气温低,选择的压力也要降低。  按照老师的教导,我试着加到比老师说的值小一些,然后再慢慢地添加,多谢师傅指导哟。
发表于 2018-6-4 21:50:54 来自手机 | 显示全部楼层
好经验分享,顶起来
发表于 2018-6-4 21:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
我也常这么干
发表于 2018-6-25 19:21:33 | 显示全部楼层
我是加气体效果一样