所有的制冷剂我都是液态加注,冰箱冰柜抽好真空以后,直接加液态制冷剂600a的加到低压0.2MPa左右 12、134的加到0.3MPa左右 。然后开机工作半小时以上观察实际的制冷效果压力适当添加。
开机加的时候一定要:慢慢开启工艺口所接的表阀控制加液压力在0.1MPa以下。
以上压力是指室温20度左右,如果是冬季气温低,选择的压力也要降低。

评分

参与人数 2威望 +14 金币 +1 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 10 + 1 + 1 我与你一样!
神医 + 4 参与鼓励!

查看全部评分

发表于 2011-5-20 09:28:19 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2011-5-20 09:42:11 | 显示全部楼层
真好好向老师们学习!
发表于 2011-5-20 10:00:16 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2011-5-20 10:21:57 | 显示全部楼层
学习了,干的多了也就经验多了
发表于 2011-5-20 10:23:09 | 显示全部楼层
真好好向老师们学习
发表于 2011-5-20 23:28:47 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2011-5-21 11:26:58 | 显示全部楼层
好办法!以后会像这样做的!
发表于 2011-5-21 11:40:20 | 显示全部楼层
继续颠覆学习 谢谢
发表于 2011-5-21 11:52:44 | 显示全部楼层
回复 1# zdy997


    论坛有您更精彩,绝对有钱花!