今接修一高级写字楼的一台20P迈克维尔一托四的中央空调开机内机面板显示E0和H6交叉着闪,后查了一下相关故障代码,E0为系统故障,H6为排气温度过高
当时也没带压力表,外机也不算脏,才装两年的新机子是410A的!不知会不会是管道系统的问题,要是电脑板的问题还真无从下手,求高手帮忙?
 楼主| 发表于 2011-6-8 12:02:54 | 显示全部楼层
晕呀,这里面都没有修中央空调的呀!前两天又过去看了一下,是两台搞错了,之前以为压缩机在工作,这次去是压缩机停机了,测低压压力有点低只有4KG,冷凝器上面也有好多的灰尘,把灰尘扫掉后重新开机可以起动压缩机了,不过出风口效果还是不怎么好,跟他说肯定是有漏点要检漏加氟!
发表于 2011-6-8 12:21:42 | 显示全部楼层
那台中央空调显示两个代码,实际是一个故障点。你打开外机外壳可以看到,压缩机上有个感温头,一般就是它坏了,如果这个没坏,就查散热器上面那一个。
 楼主| 发表于 2011-6-9 13:37:03 | 显示全部楼层
谢谢帮忙啊,确实两代码是一个故障!不过应该是不感头的问题,因为我把散热片上的灰尘扫去之后又可以开机了,再说压力也不正常呀,我看还是氟利昂的问题不过还是谢谢,修好了和大家分享!
发表于 2011-6-9 14:16:28 | 显示全部楼层
我建议你还是首先检查感温头。一般的数码多联机组不管是何牌子,大多设置有我上面所说的两个感温头,而且阻值是一致的。检查一下也费不了你多少时间。我修这类故障多了,大多时候都是这个原因引起的。如果感温头无问题再查其他原因不迟。你说现在机器能启动,不知能维持多久?另外,410雪种补加不能像22那样缺一点就加一点,要把机器里头的雪种全放光,再抽真空,然后重新加雪种。重要重要。
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:38:07 | 显示全部楼层
嗯,刚好谈好价钱,明天准备动工,感温头我试换下吧,差氟是肯定的,不过要全放了重新加?好像我们同行都是差几多补几多的呀,只有补的次数多了超过三次就全重新加的!
发表于 2011-6-9 18:00:25 | 显示全部楼层
410是混合雪种,漏了以后你我都不清楚雪种里头究竟哪种成分跑掉了,所以一定要放掉重加,这是必须严格遵守的操作规程,不然的话搞死的是你自己。加液的时候雪种瓶必须倒置,保证是液态状态加进去。这么大的机器,雪种钱也不少啊。
 楼主| 发表于 2011-6-9 23:11:05 | 显示全部楼层
谢啦,跟他谈了一千多块不到二千块,收得不算高吧!明天动工
发表于 2011-6-10 00:00:19 | 显示全部楼层
路过,学习了,不过今天我修的也是麦克维尔的,没你的这么大,我修的3P的,是风机盘管的。
发表于 2011-6-10 00:25:16 | 显示全部楼层
注意,,,,,R410A雪种低压压力是8公斤,与22不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 02:22 , Processed in 0.068857 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表