三菱空调回气管结霜

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-19 22:12:49 | 显示全部楼层
谢谢,再观察
发表于 2011-5-21 13:29:20 | 显示全部楼层
应该是脏堵吧!
发表于 2011-5-21 14:11:23 | 显示全部楼层
清洗一下带观察
发表于 2011-5-24 21:02:56 | 显示全部楼层
内机分液器有问题,分配不均。可能出厂焊接有问题。
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:44:33 | 显示全部楼层
回复 8# mjping89

谢谢关注!
 楼主| 发表于 2011-5-25 19:47:38 | 显示全部楼层
回复 8# mjping89


    谢谢,学习了
发表于 2011-5-26 08:59:03 | 显示全部楼层
空调太强劲了。在室内没有能充分热交换就到回流管了
发表于 2011-5-27 11:15:10 | 显示全部楼层
测一下电流正常吗
发表于 2011-5-27 13:47:14 | 显示全部楼层
仔细看看风速,通风口是否有堵塞。
发表于 2011-5-27 16:25:00 | 显示全部楼层
室内温度太低也会这样呀