楼主: 刘全民

R406A制冷剂用什么代换

  [复制链接]
发表于 2014-6-24 22:45:47 | 显示全部楼层
12的绝对可以  我问过压缩机厂家 没影响
发表于 2014-7-2 18:24:33 | 显示全部楼层
那r134a呢   能和它俩互换吗  求解  
发表于 2014-10-10 08:50:59 | 显示全部楼层
谢谢学习学习#############
发表于 2014-10-10 09:41:51 来自手机 | 显示全部楼层
R12压力大,如果机子要求不高,可用R600代用,效果比12来得慢,不伤压机
发表于 2014-10-16 17:48:07 | 显示全部楼层
多数情况下R12是可以代换R406的。但是在有些个别情况下,用R12冷媒时制冷情况不是很好,制冷深度达不到理想状态下、可以适当灌注一点(大概10ml)这样就弥补不足之处。我经常这样做。
发表于 2014-11-24 16:23:06 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2014-11-25 09:42:20 | 显示全部楼层
看来R12和R406能代换,我有一台万胜QD142标的也是R406A,谢谢分享。
发表于 2015-4-17 19:15:03 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好遇到。
发表于 2015-4-17 20:13:17 来自手机 | 显示全部楼层
我就用600a,效果也不错,但是一定要做好标记,让别人知道这是600a
发表于 2015-4-17 20:13:30 来自手机 | 显示全部楼层
我就用600a,效果也不错,但是一定要做好标记,让别人知道这是600a