查看: 7746|回复: 19

春兰5匹柜机制冷差,出风口有白霜

  [复制链接]
发表于 2011-5-16 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工厂车间的,开机十几分冷气渐渐的小了,从出风口看蒸发器上有霜,打开前面板看到蒸发器上一半是霜,下一半没有,用给四通阀通电倒冲几次后没有成功,故障依旧,急!大侠出手呀!
发表于 2011-5-16 22:37:36 | 显示全部楼层
1内机蒸发器太脏了   2制冷剂偏少   3系统微堵!
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:44:22 | 显示全部楼层
回复 2# 红日电器

蒸发器不脏,F也加了低压在2.5左右,用氮气冲能行吗?
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:45:32 | 显示全部楼层
回复 2# 红日电器

蒸发器不脏,F也加了低压在2.5左右,用氮气冲能行吗?
发表于 2011-5-16 22:51:08 | 显示全部楼层
回复 3# 谭万贵
好像还是低了!正常工作时低压是4-5压力(0.4-0.5MP)
发表于 2011-5-16 22:57:39 | 显示全部楼层
回复 4# 谭万贵

如果是堵更换毛细管和过滤器!
发表于 2011-5-16 23:09:06 | 显示全部楼层
检查压力还有就是蒸发器后背太脏了。
发表于 2011-5-17 00:10:12 | 显示全部楼层
蒸发器后背太脏了要清洗,加雪种。
发表于 2011-5-17 00:44:53 | 显示全部楼层
一般是蒸发器后背堵死了,制冷就是这现象,还会保护,漏水
发表于 2011-5-17 02:26:43 | 显示全部楼层
同意8楼地,清洗蒸发器加雪种,测过电流吗