 楼主| 发表于 2011-5-17 11:37:49 | 显示全部楼层
回复 10# 闲遊


    我原先就是用俩个浮子来拉动一开关,再去控制器到电机。现在是浮子好弄。传动开关没有啊,又买不到。有何好的东西可以改动 啊
发表于 2011-5-17 21:30:05 | 显示全部楼层



    我这个可以控制上水和放水两种模式:https://www.dzdu.com/viewthread. ... p;page=1#pid1001627
发表于 2011-5-18 19:44:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2011-5-19 07:59 编辑
回复  山西太原刘柏寿


    我想自己做啊。你不明白我的意思啊
caoshimin 发表于 2011-5-17 07:40

找个长把的限位开关控制电源的一根火线,再找个饮料桶放于水中用线和限位开关连接固定调试便可,或另带接触器控制也可,包你好用成功又省钱,切记:住意安全!!..........我的QQ1002905918可联系
发表于 2011-5-19 09:10:43 | 显示全部楼层
回复 8# caoshimin

浮球开关固定在蓄水池内,调好启停位置串入控制回路。控制箱内用空开(总闸)、启停按钮、转换开关(手动、自动)、接触器组装主控回路,连接好后调试一定成功。
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:27:41 | 显示全部楼层
回复  caoshimin

浮球开关固定在蓄水池内,调好启停位置串入控制回路。控制箱内用空开(总闸)、启停按 ...
HANWENWU001 发表于 2011-5-19 09:10



    浮球开关固定在蓄水池内。是密封吗
发表于 2011-5-19 13:39:24 | 显示全部楼层
就两三十快的东西用得着那么费神么.一条线拉着两个球就可以控制了.我家里就装了一个,同时一个总闸,打上总闸就从没理过它,没水它就开电抽,满到一定的程度就断开电停止抽水.像一些说的那些电路就够用烦了
发表于 2011-5-21 12:33:51 | 显示全部楼层
回复 16# caoshimin


    浮球开关是外面是浮球,里面是微触开关有一钢球靠浮球正立与倒立,来完成通断信号的产生。
发表于 2011-5-27 09:37:15 | 显示全部楼层
我给你发一个水中无电极的自动上水装置
     口                          
     
    水塔、楼顶蓄水池、水箱的自动上水控制器,均需在蓄水容器内安装金属导电电极,用以检测水位高低并控制水泵启停上水。
    由于电极上始终有电流通过,导致电极电蚀严重,影响了自动上水装置的运行可靠性及寿命。也有设计人员将间歇脉冲加在电极上,能在一定程度上减缓电极的电蚀速度,但未从根本上解决问题。
    本文介绍一种不用水中导电电极的自动上水控制装置,结构简单,运行可靠,制作成本低廉,彻底绕开了水中电极的电蚀问题,不失为一种全新的解决方案。
    本自动上水装置的结构示意图见附图。蓄水池中安放有两个塑料浮球M和N,浮球内装入适当数量的水;水池上方安装一只行程开关XK,这种开关是一种常见的工业电器元件,很容易买到。两只浮球M和N通过柔软结实的尼龙绳悬挂在行程开关的活动臂上,如附图所示。浮球M和N之间的垂直距离即A、B两点之间的高差就是蓄水池中水位的可能活动范围。当水位低于B点时,浮球M和N均与水脱离,两只浮球及其内部适当数量的水能可靠地拉动行程开关XK的动臂,这时行程开关的常开触点闭合,交流接触器KM线圈得电吸合,由接触器控制水泵上水(附图未画出水泵部分)。蓄水池中水位上升使浮球N漂起后,由浮球M及其中水的重量来抵消行程开关XK动臂的反弹力,使行程开关继续维持在触点闭合状态,水泵继续上水。当水位上升到A点附近,浮球M也受到浮力时,行程开关动臂受浮球重力牵拉的力量逐渐减小,当牵拉力不足以抵消行程开关动臂的反弹力时,行程开关触点断开,水泵随即停机停水。显然,浮球M和N中充注的水量需进行适当的调整。
    调整顺序如下:先向浮球M中注入一定数量的水,例如大约60克。让浮球M从行程开关动臂上自然下垂,浮球N则用手托住,不让它对动臂加力,这时动臂不应动作。之后用手压下行程开关动臂,动臂动作到位后将手松开,这时动臂不应返回。若不能满足以上要求,则须增加或减少浮球M中的注水量。浮球N的注水量可适当多些,它的重力与浮球M的重力之和应能使行程开关动臂由触点断开转变为闭合。调试中会发现,浮球M中的允许注水量有一个范围,例如40克至80克都行,那么注水60克就好了。由于允许注水量不是唯一值,这给调试带来了方便。浮球N的注水量更具随意性,但也不宜注水过多。至于塑料浮球的取材及加水后的密封,相信各位DIY朋友都是制作高手,这里就不再多费笔墨了。   
                                                                                  返回
发表于 2011-7-4 08:52:33 | 显示全部楼层
这个你试试,还不错
简易水塔水位控制器.gif
简易水塔水位控制器.gif
发表于 2011-7-4 09:51:14 | 显示全部楼层
怎么带有水印的?????投诉你
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:19 , Processed in 0.062049 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表