楼主: 北疆冰雪

谁知道高压输变电,线损的原因有哪些因素引起的【求助】

  [复制链接]
发表于 2011-5-16 18:53:29 | 显示全部楼层
除了线损,还有是线之间的电容损耗,大家都知道,两导体之间都可以看作一个电容,面积越大(或两线之间越长)电容量就越大,而它们的介质是空气,空气也是有电阻的(除非真空),所以也叫介质损耗,再有电容有“通交隔直”,所以在一些远距离的电力传输,都改用直流传输,再经过逆变成50HZ的交流电
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:05:22 | 显示全部楼层
回复 11# 松树果


    现在是超出了这些临界范围,需要查原因的。高压直流输变电,是需要巨资投入的,是国家立项的项目,暂时改变不了现状的。目前需要的是整改,为什么损失的原因?谢谢!
发表于 2011-5-16 19:08:35 | 显示全部楼层
我不是电工-----进来充一下电
发表于 2011-5-16 19:41:32 | 显示全部楼层
线径距离气温频率变压器容量温度;可以加无功补偿减少耗损。。。
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:08:26 | 显示全部楼层
回复 14# 无限


    怎么补偿?功率因数补偿?需要什么设备?是电容补偿?
发表于 2011-5-16 20:32:09 | 显示全部楼层
给变压器加无功补偿柜可以减少大中型电机启动是对电网额外损耗(电压低耗电大)可以买成品也可以自己组装(电容)(交接)(成品控制器)((热继)(2*1.2*0.5铁柜)。。。。
发表于 2011-5-16 20:42:35 | 显示全部楼层


如在供电侧国家标准损耗10%,实际损耗20%,这也差的太多了!!我觉以上各位分析也很有一定道理
    ,不过比国家规定还多10%有点不太可能,是否可考虑检测议器或计算上会有问题。
发表于 2011-5-16 21:09:10 | 显示全部楼层
哥们,你要多学习啊。先要知道为什么要提高输电电压,什么是电阻率,铜损及铁损,及CT与PT,容抗感抗,之间的关系。懂了以后多看点电工书籍就明白了。
 楼主| 发表于 2011-5-16 21:39:56 | 显示全部楼层
回复 17# 山西太原刘柏寿


    有点眉目!还有说是用户偷电造成的损失。谁逮住了?几万用户呢,不好逮吧?先考虑自身原因,把电输供给你,是设备原因?线路原因?还是计量原因?我说了,再拉趟线现实吗?谢谢!
发表于 2011-5-16 22:04:18 | 显示全部楼层
高压送变电侧一般都是由供电局计量不可能有用户偷电吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:42 , Processed in 0.063068 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表