楼主: 南方剑客

5P空调结霜问题是缺氟吗?

  [复制链接]
发表于 2011-5-16 11:38:30 | 显示全部楼层
蒸发器背面脏,也会内机结冰  你打开看看
发表于 2011-5-16 11:48:36 | 显示全部楼层
蒸发器背后太脏了,也会结许多冰。低压也低。
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:23:41 | 显示全部楼层
想不明白的就是只有第一次开机结霜底压压力只有0.5到0.8公斤,再开正常、底压也有三公斤压力、明天再买两小瓶加加试试看
发表于 2011-5-16 20:13:05 | 显示全部楼层
电流,压力调到正常
发表于 2011-5-16 21:31:25 | 显示全部楼层
室内风机看有没有问题,再就是冰赌.
 楼主| 发表于 2011-5-16 21:54:13 | 显示全部楼层
我想应该是缺F电流压力都底一点、平衡压力上午热时是有9.2公斤也差不了多少呀
 楼主| 发表于 2011-5-16 22:05:33 | 显示全部楼层
我想应该是缺F电流压力都底一点、平衡压力上午热时是有9.2公斤也差不了多少呀、冰赌也不会是这种现象、以前人家用着好好的,就我拆的时候可能多排了点空、自己用的所以多排了点、怕有空气、还有就是拆时管子包口烂了,口子上有点点沙、我都抹掉了、就算赌也不可能只有停机两三小时再开就不行、关了再开就正常怎么解释
发表于 2011-5-20 01:12:35 | 显示全部楼层
我前几天也去加过几台五P的掉顶机,开机半个小时低压管结霜,不过效果还蛮好,压力只有3。5个压!
发表于 2011-5-20 01:45:41 | 显示全部楼层
应该是蒸发器后面脏了,我修过一台。跟楼主所说现象一样
发表于 2011-5-20 08:30:44 | 显示全部楼层
不缺氟,可能是有堵、、、、、、