20KW发电机是废铁。

[复制链接]
发表于 2011-5-14 18:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
[b][size=7]我们这地方老是有点停电就买了一台20KW的发电机组与12马力的柴油机来作为发电,网吧用的80台机一台算150W的话80*150=12000W想来这样也就大大的够用了。结果实际一用才不够用,全开的话有些电脑老是重启,而且当时电压调到了230V去了这是测的当相,三相有一组是390V发,电来了断掉所有电脑后,电压一下就生到500V发(测的3相),对于现在的情况来看,我们这台发电机设备是白买了,准备重买专业发电机了。但我想能不能在这机组上面装个什么设备稳压呢,叫什么名字啊,各位能提供一下吗。为什么按照哪个算法,电脑又带不起呢。而且哪UPS还老是叫,UPS输入要求是160-240,这都到230了怎么还叫啊。
发表于 2011-5-14 19:19:26 | 显示全部楼层
发电机没有问题,柴油机小了。柴油机应该是20千瓦以上,即30马力左右
发表于 2011-5-14 20:17:49 | 显示全部楼层
你算错了,20KW发电机根本带不起80台电脑
发表于 2011-5-14 21:18:11 | 显示全部楼层
20KW 是3相的输出最大总功率,而你的负荷是单相的1.2KW 负荷的回路接零的负载能力肯定不得行了,如果你的负荷是三相380V 1.2KW的话就适合了,你应该用一台20KW/3相1000V 的发电机 + 一台3相1000V/20KW变220V的“司考特”负荷功率变电器就能用了。
发表于 2011-5-14 22:08:25 | 显示全部楼层
你那12匹的柴油机太小了换30匹的柴油机,难道你那12匹的柴油机上负荷不冒黑烟吗?每20台电脑一根火线在看看电压上不上去!
发表于 2011-5-14 23:30:52 | 显示全部楼层
柴油机要和发电机匹配,另外要尽力保持三相负荷平均,可以提高功率因数,单相负荷过大  会导致中性偏移,对线路、发电机 是损失!
发表于 2011-5-15 22:45:00 | 显示全部楼层
每一相带26--27台,就好了。
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:01:58 | 显示全部楼层
常柴1125是25马力的不是28马力的,不是12马力的。
 楼主| 发表于 2011-5-27 12:09:41 | 显示全部楼层
额定电压是400V   额定电流是36A   功率因数0.8   只用了二相电,没有进行平分啊。如果平分电流的话不知能不能稳定呢
发表于 2012-1-27 14:38:26 | 显示全部楼层
电压要求高的话得配AVR电子调节器,单靠发电机自调是不行的,民用的话,最好买个单相发电机,三相的负载得分配一下,不能都接在一相
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:53 , Processed in 0.060975 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表