毛细管长会有什么影响,短会怎样 求高手

  [复制链接]
发表于 2011-5-11 21:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 张云党 于 2011-5-11 22:40 编辑

毛细管长会有什么影响,短会怎样 求高手,我是新手
今天盘管6的盘啦7圈 毛线用啦2M   过滤器发烫 只能降到-14°
F没多加  压力正常   是不是毛线长啦 还是短啦呢
发表于 2011-5-11 23:14:32 | 显示全部楼层
毛细管短了,所以过滤器发烫!
发表于 2011-5-12 03:56:42 | 显示全部楼层
回复 1# 张云党
在压缩机的功率、冰箱冷柜的容积(或蒸发和冷凝面积)不变的情况下,经过维修测试,如果只将原毛细管加长,结果低压降低,虽然蒸发温度和制冷的温度低,但制冷量小,制冷缓慢,只得适量增加制冷剂,之后制冷效果才会基本达到要求;如果只将原毛细管缩短,结果低压升高,蒸发压力及温度高,虽然制冷的速度快了,制冷量大了,但由于蒸发温度高,制取的温度也高,冷凝压力及温度也同时升高,压缩机的运行电流增大,蒸发器只结浮霜,甚至结霜不全,制冷效果极差,只得放去部分制冷剂,虽然低压压力、冷凝压力及温度、压缩机的运行电流等都得到一定的降低,但制冷效果仍不理想。这就表明,加长或缩短毛细管都会改变制冷剂的充注量。
毛细管的通径越小,长度越长,制冷剂通过的流量就越少,压力也越低;毛细管的通径越大,长度越短,制冷剂通过的流量就越多,压力也越高。根据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。根据这一定律,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过小或长度过长,毛细管终端的压力和温度就越低,相应的蒸发压力和温度也越低。但由于进入蒸发器流量的减少,压力的降低,造成蒸发速度减慢,单位容积(时间)制冷量降低,影响制冷效果。相反,如果冰箱冷柜所用的毛细管径过大或长度过短,毛细管终端的压力和温度就越高,相应的蒸发压力和温度也越高。进入蒸发器的流量和压力都加大,虽然蒸发速度和单位容积(时间)制冷量提高了,但制冷蒸发温度高,效果同样不佳。
发表于 2011-5-12 05:01:44 | 显示全部楼层



    .  高手   师傅     学习了!
发表于 2011-5-12 05:03:38 | 显示全部楼层
原来是是版主     学习 学习
发表于 2011-5-12 11:44:24 | 显示全部楼层
顶一下.我正有一台故障一样的.不知楼主的那台现在怎么样?
发表于 2011-5-12 17:39:42 | 显示全部楼层
学习了,顶一下,。
发表于 2012-4-2 18:02:05 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-4-2 18:32:43 | 显示全部楼层
1。5米够了,多了不好
发表于 2012-4-2 19:38:48 | 显示全部楼层
1.8-2.5M我试过很多机器,这样是最佳长度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 04:55 , Processed in 0.063698 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表