电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2693|回复: 5

海立特工业特种空调XLF<R>-40制冷就跳空气开关!!!

[复制链接]
发表于 2011-5-9 18:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海立特XLF<R>-40空调不能制冷,制冷就跳空开,空开是50A的,是三相380v压缩机,测压缩机端子,阻值是CR23.4/SR23.3/CS23.5基本正常,压缩机各端子对地阻值为无群大。把压缩机供电的交流接触器,取开不跳空开。是压缩机坏了吗?是交流接触器坏了吗???是空开坏了!为什么?还空开好了!
 楼主| 发表于 2011-5-9 19:45:26 | 显示全部楼层
是换空开好了!我以为压缩机抱轴坏了,差一点换个压缩机的
发表于 2011-5-9 20:33:29 | 显示全部楼层
恭喜发财
 楼主| 发表于 2011-5-9 20:40:28 | 显示全部楼层
回复 3# 红日电器


    是单位的空调哟,坏不坏修不修,都开工资挣工资的哟!
发表于 2011-5-9 21:00:13 | 显示全部楼层
你那压机有23欧的阻值啊,几P的哦!
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:25:04 | 显示全部楼层
回复 5# 大家一起来


    是小空调2P功率小阻值大,对吧,可不是几欧哟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:38 , Processed in 0.052703 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表