电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 11431|回复: 10

冷藏柜怎样改冷冻?

[复制链接]
发表于 2011-5-5 22:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台冷藏展示柜。压机坏用户让盘管改成冷冻柜(200L),换了600.QD75机盘了两片蛇形管毛细取了1.1P压回气冰凉了冷凝感觉不怎么热就是冷不下来。抽了两次空用600也排了怎么办?是不是不可以啊?望高手同仁指教!
发表于 2011-5-5 22:51:04 | 显示全部楼层
是不是压力不合适呀?
发表于 2011-5-5 23:05:13 | 显示全部楼层
管道太短了。
 楼主| 发表于 2011-5-6 06:49:40 | 显示全部楼层
新压机压力没问题,管道应该足够,想不通?
发表于 2011-5-6 07:08:21 | 显示全部楼层
不抽干净从新吧或毛细管短了
发表于 2011-5-6 07:11:49 | 显示全部楼层
散热面积小了啊
发表于 2011-5-6 07:56:24 | 显示全部楼层
管路短,毛细管也短。
发表于 2011-5-6 10:53:25 | 显示全部楼层
蒸发器管路短,毛细管也需要加长。
发表于 2011-5-6 13:54:41 | 显示全部楼层
你可计算过管子的长度对不对,还有毛细管的直径和长度等,凡是改变机器原始状态功能及性能的都需把这些问题考虑进去
 楼主| 发表于 2011-5-8 20:18:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,我把毛细加成3米效果非常满意可就是想不同12只用2.1米怎么差别那么大?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 04:32 , Processed in 0.057618 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表