3P格力柜机压缩机一启动就停掉

  [复制链接]
发表于 2011-5-5 21:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
3P格力柜机三项供电的 压缩机一启动就停掉 内风机正常 过几分钟后又这样 是什么原因啊 望各位大侠指点
发表于 2011-5-5 21:48:27 | 显示全部楼层
请你详细描述一些,你那空调的故障现象。

开机后,外机风扇是否能正常工作,有没有显示故障代码。

空调工作时,压机启动后,马上就停后,看看外机风扇是否工作,控制压机的继电器是否吸合或者断开
 楼主| 发表于 2011-5-5 21:52:22 | 显示全部楼层
没有故障代码 外机风扇和压缩机一起停掉
发表于 2011-5-5 22:05:02 | 显示全部楼层
相序保护,相序换下试试!!!
 楼主| 发表于 2011-5-5 22:15:18 | 显示全部楼层
回复 4# 属猪待兔


    不是相系问题
发表于 2011-5-5 22:24:57 | 显示全部楼层
那要么就是高低压保护,把外机高低压保护线短接起来看看,还有看看压缩机瞬间起动电流是多少,
发表于 2011-5-5 23:10:23 | 显示全部楼层
显示板有问题.两P机我遇到过几次
发表于 2011-5-6 01:51:08 | 显示全部楼层
buhaogao  mei gao guo
发表于 2011-5-8 18:21:11 | 显示全部楼层
停机时检查内机是否有电压输出,有就详细检查外机,无检查内机
发表于 2011-5-8 18:43:52 | 显示全部楼层
回复 1# 01077880


      查一下压缩机的原因