楼主: 宋雪峰

制冷剂R12能代替R406a吗?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-5 13:31:35 | 显示全部楼层
回复 9# 相约论坛

应该不堵吧。。。里面霜都结的差不多了,停机在开机的时候回气管还能挂霜呢,只是一会就没了。但回气管还是凉凉的。
发表于 2011-5-5 13:55:22 | 显示全部楼层
回复 11# 宋雪峰


    呵呵。不是堵。不可能出负压。要不然是你的冷媒不好造成的。
发表于 2011-5-17 22:29:13 | 显示全部楼层
回复 1# 宋雪峰
发表于 2011-5-17 22:35:23 | 显示全部楼层
和我维修的故障一模一样,开始也是负压,也怀疑过是不是堵了,结果不是。继续加氟就OK!好了告诉一声!
发表于 2011-5-18 16:08:20 | 显示全部楼层
关机30分钟再开机,压力就上来了,你可能已经加多了!!
发表于 2011-5-19 08:28:51 | 显示全部楼层
完全可以、、、
发表于 2011-5-19 09:01:51 | 显示全部楼层
我认为系统堵了。12完全可代406。
 楼主| 发表于 2011-5-19 10:15:39 | 显示全部楼层
回复 17# 看车来车往

我也就没管它,事隔半个月了 机主也没来找。。。
发表于 2011-5-30 12:23:11 | 显示全部楼层
呵呵,406用12能代替。我就成功带换过。用12制冷系统不可能出现负压。
发表于 2011-5-30 14:26:36 | 显示全部楼层
可以用我用过效果不错