变频空调室外机,与继电器并联的PTC是什么来的?怎么判断它的好坏?
发表于 2011-5-3 00:20:11 | 显示全部楼层
真没有注意过,你是不是看错了,
发表于 2011-5-3 06:57:25 | 显示全部楼层
正温度系数热敏电阻,压机启动电阻,用R*1欧测40欧姆左右
发表于 2011-5-3 10:51:25 | 显示全部楼层
绶冲外机开机电流,以免电流过大
 楼主| 发表于 2011-5-3 16:17:45 | 显示全部楼层
就是不明白它所起的作用:既然只有那么几十欧姆,这样和继电器触头并联了,就好像该继电器的触头起不了作用了。还请大家分析分析。
发表于 2011-5-3 16:49:55 | 显示全部楼层
PTC 碳酸钡 抗浪涌!正温度系数  40来Ω

开机初始主令继电器开路,PTC呈现低阻抗;电从这里通过,随着发热,主电容的电也基本够MCU醒过来,开始工作了,MCU检测完室外机没有问题后就可以打开主令继电器............
发表于 2011-5-3 16:53:01 | 显示全部楼层
PTC发热后阻值变大!主令继电器接通后PTC就完成了它的阶段使命
 楼主| 发表于 2011-5-3 17:01:41 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢6楼的分析,使小弟顿开茅塞。6楼有见地,再次谢过了
发表于 2013-8-28 14:11:04 | 显示全部楼层
小白菜 发表于 2011-5-3 16:49
PTC 碳酸钡 抗浪涌!正温度系数  40来Ω

开机初始主令继电器开路,PTC呈现低阻抗;电从这里通过,随着 ...

高手啊,学习了。。。
发表于 2019-8-11 17:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
ptc是在外机在待机状态下接受内机电压,使外机MCU及外围电路正常工作,等待内机发送启动压缩机信号后,压力继电器闭合,压机启动,PTC被短路,使命完成。如果继电器失效,PTC会严重发热断路,报通讯异常。