电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4084|回复: 10

求助砖厂布线如何计算

[复制链接]
发表于 2011-5-2 13:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个平方能承吸少电流?总共电机铭牌合一佰伍拾安,请教高手如何计算,及安装收费有没有标准,望有布线经验的師付们回复,,在此谢过了。还望回复
发表于 2011-5-2 14:09:51 | 显示全部楼层
带绝缘的铜线要16平方,铝线25平方。收费主线架空200元/米,空气开关,保护器,刀闸等、另外算。
发表于 2011-5-2 14:21:45 | 显示全部楼层
按时间没天400——500,多多益善!
发表于 2011-5-2 17:27:26 | 显示全部楼层
150A总电流?  16的铜线不行的。。。
发表于 2011-5-2 17:43:45 | 显示全部楼层
价格多多益善  16铜线最多取100A的,你得最少配35的铜线,因为是动力负荷,还有看线路远不远,主机多大的?加我QQ735526657可以这样取10平方以下的铝线一平方取5A,16   25的取4安。35  和50的取3.安。70  95取2.5安  120以上取2安,铜线升一级别如16铜线相当于25的铝线。主线你架空就用50的铝线或35的铜线好了,分支若电机大些就取大点  安全耐用好如我做吧7.5的机用6的铜线5.5的用4的铜线  11的用6的或10的  15的10的  22的直接启动10或16的星3角用6或10的  30和37的机自耦16线,星3角就10线    55自耦25或35  星3角用16  或25  75机子35或50线星3角用25或35的,我给人做过挺多次那种动力线路
 楼主| 发表于 2011-5-3 21:27:01 | 显示全部楼层
谢谢回复!
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:30:08 | 显示全部楼层
请问,空气开关如何选取?22千瓦最大应选择多大电流?
 楼主| 发表于 2011-5-5 12:29:31 | 显示全部楼层
现在有一砖厂,只包工,大若1500平米,架空线若300米左右,装五台机;及普通照明,问我应怎样回复,约多少一平方,包开关及配电怎样计算,请高手指点。
发表于 2011-5-5 12:51:15 | 显示全部楼层
22千瓦最大应选择60A空开足够了
发表于 2011-5-5 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 7# 毛众田


    22千瓦最少63安的空开,也需要做降压启动了的吧  价钱你看下几天能做完  架空我们也是请人做也不是我找人是我朋友负责找人,而我做线管布线,以及调整好启动柜  做点工都要150一天
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:21 , Processed in 0.058240 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号