电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 电刀

有精通直流变频空调的帮忙看一下

  [复制链接]
发表于 2011-7-12 14:46:36 | 显示全部楼层
哇,直流模块那么贵呀,比我们这里收费贵多了,应该是通讯故障,不过要具体检查哟,这块空调的内外i连接信号线接触不好也容易出现通讯故障,可以查询故障代码的哈,那上面的故障蛮准的
发表于 2011-7-13 03:23:34 | 显示全部楼层
好经验与你分享
发表于 2011-7-13 10:41:47 | 显示全部楼层
现在变频的机子都爱坏电路板,是什么原因呢?一般都是室外机在外暴晒导至外机电路板过热导至出的问题,见议修好后在上面加个隔热板什么的!
发表于 2011-7-13 15:01:29 | 显示全部楼层
现在找原唱配件不好找啊。价钱还不底吧
发表于 2011-7-14 00:50:42 | 显示全部楼层
开机不要马上按遥控器自检  要待故障出现后在按遥控器自检  同时观察模块上面的led指示灯的闪烁状态
通常外机模块提示---直流压机失步 故障
解决办法--更换直流变频模块(动手能力强的也可以维修  是一只贴片电阻变质变值的问题)可以咨询我QQ316725649
发表于 2011-7-14 21:35:08 | 显示全部楼层
这个空调外板没有虚焊的  给你一个确定的答案   就是变频模块坏了    400左右
发表于 2011-7-14 22:17:33 | 显示全部楼层



    这个说得对,通信线路可能有接触不良的情况,如加了管的机子还要检查所加的线有无相互信号干扰。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:44 , Processed in 0.048751 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表