修一台大金变频26空调 外机不工作。经检查外机变频板坏。经测量CPU无5V供电。故障范围锁定在。5V  供电电路。经检查   一个5.6V稳压管击穿。C3751击穿。限流电阻10欧5W电阻断路。顺便代换一个25V220UF电容。 C3751不好找。于是决定代换。经查资料它是一个NPN 高压三极管。但在板子上的作用是开关震荡作用。于是决定用13005代替。13005鞍数比它要大 但耐压值要小一点。抱着试一试的心态代换。成功了!