楼主: liurs

冷冻油都是一样的吗?

  [复制链接]
发表于 2011-4-25 09:36:12 | 显示全部楼层
回复 4# 荣昌制冷


    请问下版主,既然R600和R12的油一样,为什么600和12的压机不能通用啊,有点困惑!
发表于 2011-4-25 10:34:03 | 显示全部楼层
  一、压缩机和冷冻油的匹配1、就压缩机使用的制冷剂对冷冻油的要求来配型。包括R134a在内的环保型制冷剂匹配的是酯类合成冷冻油;而R22等非环保型制冷剂匹配的是矿物冷冻油。2、就压缩机的使用工况对冷冻油的要求来配型。空调压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在30-50的冷冻油;冷冻、冷藏压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;高温的螺杆压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在100以上的冷冻油;冰箱压缩机匹配的是在40℃时运动粘度范围在20-40的冷冻油;3、酯类合成冷冻油的使用。在使用环保型制冷剂时,应该为压缩机选用酯类合成冷冻油,只有这类油才能保证与制冷剂的良好的互混性。但需要非常注意的是,酯类合成冷冻油具有很强的吸湿性。这就对安装制冷系统的工程师和操作人员在设备的清洁度和干燥度的处理方面提出了高得多的要求。制冷系统安全的运行条件是残留湿度100ppm时就可能对整个系统造成损害。
发表于 2011-4-25 16:25:16 | 显示全部楼层
回复 4# 荣昌制冷


    请问下版主,既然R600和R12的油一样,为什么600和12的压机不能通用啊,有点困惑!
发表于 2011-4-25 21:00:35 | 显示全部楼层
同意各位楼主的说法。
发表于 2011-4-26 08:03:59 | 显示全部楼层
回复 11# 372688337
这是由于使用的制冷剂种类不同,R600是碳氢化合物制冷剂,它的单位容积制冷量和蒸发潜热比其它类型的制冷剂要大得多,气体的比容却较其它制冷剂小,所以在同等容积的制冷系统中,制冷剂的质量(重量或容量)用量少,循环量小,故注入量就少,而压缩机的功率却用得小,运行电流低,耗电小。
发表于 2011-4-26 08:28:10 | 显示全部楼层
R12和600的冷冻油是可以代换的!
发表于 2011-4-26 08:57:44 | 显示全部楼层
没有换过,学习学习
发表于 2011-4-26 11:49:41 | 显示全部楼层
回复 15# 荣昌制冷


    荣昌老师说的有道理,但是:压缩机里面除了油其它基本都一样,可是12的压机不能用600的F,600的压机不能用12的F,在比如说同样的制冷量12的压机要比600的大,那么600的系统用同样功率的12的压机,加600的F,理论上可以的,实际会有后患,
发表于 2011-4-26 12:02:52 | 显示全部楼层
学习!在加冷冻油时我老板是将冷冻油l加热到油面没有气泡时让压机自己吸入的,维修大半辈子还没有发现过不良反应!我在用R12压机和R600压机互换时,R12压机用R600制冷很好,R600代R12时制冷时间会加长和制冷温度达不到的现象的现象,请版主说说它的原理和代换时注意的地方!!!!谢谢
发表于 2012-4-30 18:38:39 | 显示全部楼层
可以代换一样但是R600的油粘度低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:39 , Processed in 0.055150 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表