 楼主| 发表于 2016-7-1 15:17:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2017-7-18 16:34 编辑

小挂机热保护,原来是过滤器堵了....


苏北的小三子刚打来电话说他刚修好了小挂机热保护,原来是过滤器堵了..
小三子原来就是一个蹬三轮收破烂,后来就是跟着“手把手教你修空调”自学和时不时打打电话一路走过来,这两年还可以.......

用户讲原来他的这个空调挺好用的也一直没有维修过

应用户要求,上门检查,用户讲,一会制冷一会制热.......
他到用户家,室外机工作,但外风机吹出来的风比较热,到室内机打开前罩壳,见蒸发器结露不全...
心中有数,打开室外机(农村房,多数都是室外机架在房顶,比较好操作)
摸过滤器进口较热,而过滤器滤网后却偏凉
(没有量电流压力,也不需要量!如果这也量;那不真的是成了混饭吃的了......肯定故障就在这里)跟用户讲好价钱,回去拿过滤器;焊具........

更换好过滤器,抽真空定量加氟,试机,好了!!!!

当然有些人好问那他这个空调过滤器为什么就没有温差呀,是不是好的...
那还用问;好的过滤器,里面就一层滤网,是无堵塞,无压差的!当然就不存在温差,而这个温差就是因为有了堵塞,有了压力差。

当然过滤器清理清理也是可以用的,但小三子说那样不好收钱,反正过滤器也不值钱,换新收钱利索点.....
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:27:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-7-1 15:34 编辑

小三子原来谁是谁都不知道,常常闹笑话,还会自己编出来许多的新名词...
可怜他没有人带,也没有钱给人家送礼..
他收破烂挣俩钱,尽够他和他那大屁股姐姐勉强度日
不过他那大屁股姐姐就是再苦再累也鼓励他学修空调,要他做一个有脸面有志气的男人!
前些日子她听说我心梗,还寄给我两三斤老粗茶,我挺珍惜的........
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:31:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2016-7-1 17:01 编辑

多好的姐姐呀........
还在他俩还很小的时候(好像是油菜花开的时候),她妈妈就受不了家里的苦,跟一个养蜂的跑了....
他爸爸一直在外面打工,老也不回来...

常听人家唱 好一朵美丽的茉莉花
可苏北那来的茉莉花,他俩就知道油菜花,那是他俩记忆最深的.....
他记得;小时候他姐常会紧紧的抱着他,感受着姐姐的泪花
 楼主| 发表于 2016-7-1 15:39:33 | 显示全部楼层
所谓的一会制热一会制冷,那是压缩机工作的时候,系统会制冷,压机一旦保护,室内的温度不断上升,内风机吹出来的风就成了热的了..
用户以为还是制热呢.......
发表于 2016-7-1 21:28:15 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-1 15:39
所谓的一会制热一会制冷,那是压缩机工作的时候,系统会制冷,压机一旦保护,室内的温度不断上升,内风机吹 ...

还在 慢慢看中 刚接触维修空调这个行业 有很多很多不懂得地方。听说周老师出过几本书,想请问书名叫什么,想买来看看,毕竟没多少时间在电脑上看啊。
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:44:25 来自手机 | 显示全部楼层
MLSL 发表于 2016-7-1 21:28
还在 慢慢看中 刚接触维修空调这个行业 有很多很多不懂得地方。听说周老师出过几本书,想请问书名叫什么 ...

没有出过书仅有手把手教你修空调,,,,,
发表于 2016-7-1 21:58:13 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-1 21:44
没有出过书仅有手把手教你修空调,,,,,

嗯 好的 请问周老师像我这样刚入行的,先从哪方面入手了解空调。
发表于 2016-7-1 22:10:01 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-12-29 09:48 编辑

海信3P圆柱变频空调新机器,2级能耗。师傅安装时抽真空约3~5分钟,说的压力到负值了就停了。现在情况是设定温度18度风量最大,出风口温度才16度(环境温度28),感觉制冷差,开了3个小时温度降了2度,而且降到25度就降不下去了(40平米房间)。想问下这个情况正常吗?是不是属制冷差?和抽真空时间短有关系吗? 卧室新装的科龙1P变频1级能效,设定同样的参数,出风口温度10~12度,这个应该是比较正常吧
普通用户请教周老师:海信3P圆柱变频空调新机器,2级能耗。师傅安装时抽真空约3~5分钟,说的压力到负值了就停了。现在情况是设定温度18度风量最大,出风口温度才16度(环境温度28),感觉制冷差,开了3个小时温度降了2度,而且降到25度就降不下去了(40平米房间)。想问下这个情况正常吗?是不是属制冷差?和抽真空时间短有关系吗? 卧室新装的科龙1P变频1级能效,设定同样的参数,出风口温度10~12度,这个应该是比较正常吧。
抽真空到负值就可以吗(3~5分钟左右)?
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:41:55 | 显示全部楼层
香烟爱上火柴zh 发表于 2016-7-1 22:16
抽真空到负值就可以吗(3~5分钟左右)?

理论上确实是可以了,但厂家为了迎合用户的心理要求15分钟以上.......
 楼主| 发表于 2016-7-2 08:43:49 | 显示全部楼层
过滤器或者是毛细管组微堵的现象都差不多,都会使得高压更高,低压更低...........
所以制冷时外风机吹出来的风更热一点,内热交出现结露不全.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 08:07 , Processed in 0.071359 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表