西安的冬天天气干燥,极少有室外机结霜的事情,可也有二般的事情,这不草滩(在北郊渭河滩)一户格兰仕挂机就喊着制热不好。
工人去后见室外机热交换器结霜非常的厉害,估计从来就没有化过霜,问用户,用户确实是不知道什么叫化霜.......
辅电明显打开了,风口温度大约35度,检查内管温的直流分压值很低(维修工回来讲他忘了),拔掉探头量探头插座4.95V正常,确认内管温有问题,拿出厂家的正规探头安上,掉电。
用自来水化冰霜
再次开机制热效果很好,约50分钟化霜,大约10分钟停止,再次转入制热
维修工回来,安装工拿他这个探头和好探头做比较,却发现阻值差不多,问师傅怎样判别探头好坏,师傅回答坏的那个探头阻值很小,安装工说是一样的,师傅看,确实是一样的,我叫他们把两个探头放到一个四五十度的水杯中几分钟后在测量。
坏的那个阻值就比好的探头低了好多.......
发表于 2013-1-6 19:06:51 | 显示全部楼层
看老师的贴,受益不少。
谢谢周老师!无私奉献!
发表于 2013-1-6 19:39:21 | 显示全部楼层
学习了,经验是宝贵的!
发表于 2013-1-6 22:51:27 | 显示全部楼层
谢谢老师  真希望做你的徒弟
发表于 2013-1-6 22:53:55 | 显示全部楼层
谢鞋  周老师  间的太好了
发表于 2013-1-6 23:28:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:20:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-1-7 09:37:52 | 显示全部楼层
一台格兰仕两匹柜制热不好..
小李子在这台空调已经修了好几回了,用户还是不满意,于是拉回来内修..
检查那那都好,拔掉四通阀线;配管细管子凉,粗管子森
还要怎么检查,维修陷入僵局。
我出去看,外热交双层,很脏,特别是双层的夹缝里面更脏,叫小李子用高压水枪好好冲冲..
这一会你再看两个配管(四通阀线没有接)粗细管阀门的冷度变了,变成细管阀比粗管阀还要冷!细管阀结霜,粗管阀没有霜,常温。
小李子明白了,加氟至粗细管阀门一样冷,接上四通阀线制热,效果明显的强多了
加氟的时候一定要注意室外机的强制风循环好不好,因为它不好会误导你加氟的
例如外热交太脏,外风机的风速太慢,室外机安装的位置不利于吸热等等...
发表于 2013-1-7 12:59:20 | 显示全部楼层
谢谢周老师的无私奉献!!!
发表于 2013-1-7 17:01:21 | 显示全部楼层
周老师,您那关于用分压值测管温的帖子链接在哪里哩,谢谢!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:01 , Processed in 0.107386 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表