有没有人搞过CKC的空调呀?奇怪的帮障!!

[复制链接]
发表于 2013-6-29 19:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这机上门维修时是室内管温坏了,换了一个不是原装的,可以开机了。就收钱走人晚上客户就电话来说关机了外机还在转。可以说是电路板坏了,可以修吗?是不是延时电容的问题呢?
发表于 2013-6-29 19:55:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-29 20:20:48 | 显示全部楼层
交流接触器触点粘连。
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:54:56 | 显示全部楼层

但是把插头拔了再插好用摇控开机的时候是可以听到接触器吸合的声音哦!就是关的时候没有听到
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:55:31 | 显示全部楼层
f19831203 发表于 2013-6-29 19:55
可以修啊,回去再收一次费了,探头又不会坏
说不定是继电器什么的坏了再宰一刀

但是把插头拔了再插好用摇控开机的时候是可以听到接触器吸合的声音哦!就是关的时候没有听到
 楼主| 发表于 2013-6-30 20:55:48 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2013-6-29 20:20
交流接触器触点粘连。

但是把插头拔了再插好用摇控开机的时候是可以听到接触器吸合的声音哦!就是关的时候没有听到
发表于 2017-7-2 13:53:02 | 显示全部楼层
中山南头镇生产的。在奥马冰箱附近。