  中央空调常见故障的解决方法如下;

  中央空调常见故障的解决方法,我们在使用中央空调时会遇室各种各样的故障特别是在夏季使用中央空调的高峰时期故障就更多了,中央空调有一些常见的故障,都是经常发生的,下面我们就来看一下中央空调的常见故障吧:

  中央空调常见故障的解决方法如下;

  第一、中央空调机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法

  ① 送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

  ② 有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。

  ③ 空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

  第二、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

  ① 系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

  ② 设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

  第三、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法

  ① 系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。

  ② 系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

  ③ 系统漏风,应堵漏。

  ④ 风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

  第四、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

  ① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。

  ② 风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

  ③ 风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

  第五、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

  ① 风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。

  ② 系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

  以上就是我们在使用中央空调时常见的故障,空调系统叫高精度空调系统,应采用自动控制空调系统按空气处理设备的集中程度为几类集中式空调系统--所有的空气处理设备全部集中在空调机房内,根据送风的特点,它又分为单风道系统,双风道系统和变风量。
1.jpg

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
良友家电维修 + 6 + 1 谢谢分享

查看全部评分

发表于 2011-4-24 17:47:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2011-4-24 18:06:11 | 显示全部楼层
谢谢分享了
发表于 2011-4-24 19:35:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,你有点做广告意思啊。。。。。
发表于 2011-4-24 21:54:14 | 显示全部楼层
不会就是你们维修的吧!
发表于 2011-4-24 22:26:44 | 显示全部楼层
不要在这做广告了,真烦人
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:14 , Processed in 0.057677 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表